06.05.2012, 09:46
немогу понять почему плк не видит панели. протокол modbus rs232.может я что то упустил? кабель кс2
проЭкт в приложении
.6032
YuriBel
06.05.2012, 11:30
Навскидку увидел, что в панели RTU, а в контроллере ASCII, скорее всего проблема именно в этом.
stumex
06.05.2012, 12:42
Спасибо)) именно в этом и была ошибка)