PDA

Просмотр полной версии : Как задать тип датчика в ПЛК



servo
05.05.2012, 13:50
Как в Codesys задать тип датчика, термометр сопротивления 2ух проводный PT100 от 0-500С. В конфигурации аналоговых входов в самом codesys есть только токовые, напряженчиские входа и R0-5000. R0-5000я так понимаю это какой-то термометр сопротивления, но как выбрать требуюмую градуировку?
Заранее спасибо!

Малышев Олег
05.05.2012, 14:37
Вообще конечно лучше бы почитать руководство по конфигурированию области ввода-вывода.
А так надо нажать на правую кнопку мыши и заменить "Unigied signal sensor" на RTD sensor

Robur
04.09.2012, 11:31
А как конкретному датчику пр-ва ОВЕН (ДТС015-50М.В3.10) сопоставить в ниспадающем окошке соответствие? Судя по http://www.owen.ru/catalog/71568653 рабочий диапазон температур -50 - 180, но в приложении А.2. Перечень поддерживаемых датчиков (документ Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК Руководство пользователя ) нет такого диапазона...

Пантелеев Дмитрий
04.09.2012, 13:12
Здравствуйте. Выбирайте r428_50 . Я так понимаю, что в руководстве указано -200...200. Так? Фирма Овен пишет температурный диапазон самого датчика ДТС015 (ограничено конструктивным исполнением и сертификатами средств измерений). А в Руководстве указан диапазон, который способен измерить чувствительный элемент - медь сопротивлением 50 Ом. Коэффтцтент a=0,00428.