PDA

Просмотр полной версии : МСД200 и МВ110-16Д



vitka
04.05.2012, 16:17
Помогите связать МСД200 и МВ110-16Д.
МСД200 мастер. Выдает "Сетевая ошибка:2".
Настройки в виде принт-скринов, в приложенном архиве.

Пантелеев Дмитрий
04.05.2012, 16:58
Попробуйте адрес указать 0х0030

vitka
04.05.2012, 17:00
Попробуйте адрес указать 0х0030

Спасибо, помогло.
Почему именно такое значение, нигде в описании не нашел?

Пантелеев Дмитрий
04.05.2012, 17:21
http://www.owen.ru/uploads/rie_mv110-16d_dn__881.pdf
Стр.48

Константинов Сергей
20.02.2013, 09:58
Подскажите как получить значения с дискретных входов с МВ110-16Д на МСД200, адрес МВ110 16. Получить значения по протоколу RTU, адресу 16, регистру 0х0033 могу, а вот как получить значение со второго канала?

Пантелеев Дмитрий
20.02.2013, 10:39
Регистр 0х0033 это и есть битовая маска входов. От 1 до 16. Потом необходимо преобразовывать это значение в двоичную систему измерений и смотреть какой вход замкнут.
Информация о битовой маске постом выше на стр.48

Константинов Сергей
20.02.2013, 11:33
А как это можно сделать на МСД200?

Пантелеев Дмитрий
20.02.2013, 14:05
Никак. Нет там такой функции. Только вручную.