PDA

Просмотр полной версии : Проблема связи между 2-мя ПЛК



Ильнур
26.04.2012, 11:08
Здравсвтвуйте!!!Пытаюсь связать два ПЛК 160 по Eyhernet,возникли проблемка по настройке.Может кто нибудь скинуть пример для настройки связи или скинуть ссылку.где можно почитать про эту тему?

Ильнур
26.04.2012, 12:56
Ну что никто не поможет????

capzap
26.04.2012, 13:16
Хотите чтоб помогли, пишите подробно.
К примеру какое у Вас соединение, точка точка или плк подключены в общую сеть, от этого зависит какой кабель использовать. Намекните проходит ли пинг до обоих плк с пк, ну и так далее об остальных мелочах

Ильнур
26.04.2012, 14:32
Соединяю два ПЛК 160.Использую витую пару,обжатую crossover.ПЛК соединяются только между собой.Если по отдельности подключать к ПК,то все подключается.Использовал данный пример:Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet,почему то не пошло.Программы для ПЛК прикрепляю,если что.

capzap
26.04.2012, 15:17
Не могу с телефона дать ссылку, поэтому просто найдите такую тему от 15 марта: ПЛК-мастер ПЛК-слейф. Там я выкладывал пример(ы) соединения плк

Ильнур
26.04.2012, 16:32
Все таки сможете глянуть мой пример,я не могу разобраться.Этим занимаюсь первый раз:( и очень многое не понятно

capzap
26.04.2012, 18:13
:) для телефонов еще CoDeSys не разработали, я не посмотрю

Ильнур
26.04.2012, 19:24
Ну когда будет возможность:)

Ильнур
26.04.2012, 20:58
Чуток поправил проект

Ильнур
26.04.2012, 20:58
но вопрос остается,почему обмен не идет?

Ильнур
27.04.2012, 10:36
Конфигурация ПЛК:
1-го:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
MAC 6A:77:00:23:00:2B
IP 192.168.0.10
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited

2-го
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
MAC 6A:77:00:23:00:2C
IP 192.168.0.11
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited

capzap
27.04.2012, 18:03
Чуток поправил проект

можно вопрос, а почему таким сложным путем то пошли?
У Вас в одну сторону передается регистр модбас и в обратку три регистра того же модбаса. Самый простой вариант, один плк мастер, другой слейв и не нужно ни каких сетевых переменных, все решается через конфигуратор