PDA

Просмотр полной версии : Опрос модуля МВ110-224.1ВИ



Арыс
25.04.2012, 09:08
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой. При подключении модуля МВ110-224.1ВИ к ПЛК 304 выдается ошибка 3 на выходе wErrCode. А модули МВ110-224.8А и 8АС подключаются и опрашиваются без проблем. Хотелось бы узнать, что значит ошибка 3????? В чем может быть проблема?!!!

Евгений Сергеевич
25.04.2012, 12:01
ошибка 03 - плк запрашивает регистров больше, чем может ответить модуль. подправлю библиотеку и выложу вновь. завтра точно уже будут новые.

Евгений Сергеевич
25.04.2012, 12:37
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=77156#post77156 вот тут уже лежат.

Арыс
25.04.2012, 12:38
Спасибо за помощь. Будем ждать. Еще вопрос возник такой, если ПЛК 304-24-CS может ли он поддерживать работу с MasterScada?????

Евгений Сергеевич
25.04.2012, 14:09
программироваться от туда он не может, а как со скадой системой общается через OPC- сервера (Lectus, от CoDeSys или любой другой)

Арыс
26.04.2012, 07:44
Опрос модуля

Alex_99
16.05.2012, 14:18
Добрый день! Можно ли в систему на ПЛК-304 подключить такое количество модулей дискретного ввода-вывода?
Модуль дискретного ввода МВ110-224.16ДН -12шт.
Модуль дискретного вывода МУ110-224.16К - 6шт.
Модуль дискретного вывода МУ110-224.16К - 3шт.