PDA

Просмотр полной версии : Гальванически развязанные блоки питания



Bobilnik
24.04.2012, 09:36
Есть проблемы при питании датчика 4-20 мА и гальв. развязки SG-3081 ICP DAS от разных каналов одного БП: некорректные и нестабильные измерения. При питании от различных источников все в норме.
Кто может прислать схему БП07 на два канала? Как организована развязка каналов? Есть ли влияние каналов друг на друга? У кого какой опыт и мнения?
Благодарен за любые отклики и материалы.

Bobilnik
24.04.2012, 11:10
Может техподдержка поможет...чем - нибудь.

Пугачев Андрей
24.04.2012, 11:55
Я влияния каналов не наблюдал, тестирование тоже не выявило. Развязка по напряжению обеспечивается трансформатором, обратная связь оптроном.

Bobilnik
24.04.2012, 15:53
При питании датчика уровня 4-20 мА от одного канала БП07, а развязки SG от другого канала наблюдается плавное уменьшение напряжения на выходе развязки при постоянном токе в цепи датчика, либо неустойчивые показания, но не на всех объектах (шкафы однотипные). При питании этих цепей от разных БП07 - все в норме. Спасибо за отклик. Будем изучать, или тупо поставим еще один БП.