Просмотр полной версии : Гальванически развязанные блоки питания
Bobilnik
24.04.2012, 09:36
Есть проблемы при питании датчика 4-20 мА и гальв. развязки SG-3081 ICP DAS от разных каналов одного БП: некорректные и нестабильные измерения. При питании от различных источников все в норме.
Кто может прислать схему БП07 на два канала? Как организована развязка каналов? Есть ли влияние каналов друг на друга? У кого какой опыт и мнения?
Благодарен за любые отклики и материалы.
Bobilnik
24.04.2012, 11:10
Может техподдержка поможет...чем - нибудь.
Пугачев Андрей
24.04.2012, 11:55
Я влияния каналов не наблюдал, тестирование тоже не выявило. Развязка по напряжению обеспечивается трансформатором, обратная связь оптроном.
Bobilnik
24.04.2012, 15:53
При питании датчика уровня 4-20 мА от одного канала БП07, а развязки SG от другого канала наблюдается плавное уменьшение напряжения на выходе развязки при постоянном токе в цепи датчика, либо неустойчивые показания, но не на всех объектах (шкафы однотипные). При питании этих цепей от разных БП07 - все в норме. Спасибо за отклик. Будем изучать, или тупо поставим еще один БП.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot