sleyer
22.04.2012, 11:33
Здравствуйте.
Помогите разобраться с подключение исполнительного механизма (рег. клапана с эл. приводом).
Есть ПЛК150 (220в) с аналоговым выходом типа 0..10в и ИМ (исполнительный механизм) с четырьмя клеммами
1 - -24в DC
2 - +24в DC
3 - 0..10 В (управление)
4 - 4-20мА (обратная связь)
Потребляемая мощность 1.5 А.
Подключаю внешний БП к клеммам 1,2
В описании ИМ сказано, что питание и управление должны иметь общий минус (ноль) (Возможно я ошибаюсь)
..."Connect supply and control signal. If the actuator and the controller
share a common transformer it is important to ensure that both
units use the same transformer pole as neutral.
Terminal 1 = Neutral.
Terminal 2 = 24 VAC (28...32V DC) supply voltage.
Terminal 3 = 0...10V DC control signal.
Terminal 4 = 4...20mA feedback."...
В описании ПЛК:
"Подключение внешнего блока питания для аналоговых
выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер. "
Один коллега посоветовал подключить к 10 клемме ПЛК -24В с БП, которым запитан ИМ, а 9 соединить с клеммой 3 (2-10В) на ИМ.
Пока не решился на эксперимент. Эл. привод дорогой , второй попытки может и не быть.)

Николаев Андрей
22.04.2012, 12:49
Выкладывайте документацию по клапану.
Скорее всего 0-10 надо подавать на 1 и 3 клеммы.

IVM
22.04.2012, 13:09
Здравствуйте.
Помогите разобраться с подключение исполнительного механизма (рег. клапана с эл. приводом).
Есть ПЛК150 (220в) с аналоговым выходом типа 0..10в и ИМ (исполнительный механизм) с четырьмя клеммами
1 - -24в DC
2 - +24в DC
3 - 0..10 В (управление)
4 - 4-20мА (обратная связь)
Потребляемая мощность 1.5 А.
Подключаю внешний БП к клеммам 1,2
В описании ИМ сказано, что питание и управление должны иметь общий минус (ноль) (Возможно я ошибаюсь)
..."Connect supply and control signal. If the actuator and the controller
share a common transformer it is important to ensure that both
units use the same transformer pole as neutral.
Terminal 1 = Neutral.
Terminal 2 = 24 VAC (28...32V DC) supply voltage.
Terminal 3 = 0...10V DC control signal.
Terminal 4 = 4...20mA feedback."...
В описании ПЛК:
"Подключение внешнего блока питания для аналоговых
выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер. "
Один коллега посоветовал подключить к 10 клемме ПЛК -24В с БП, которым запитан ИМ, а 9 соединить с клеммой 3 (2-10В) на ИМ.
Пока не решился на эксперимент. Эл. привод дорогой , второй попытки может и не быть.)

Вам надо соединить с клеммой 1 ИМ клеммы 9 и 25 ПЛК (общий провод), клемму 3 ИМ с клеммой 10 ПЛК (управление), клемму 4 ИМ с клеммой 26 ПЛК (обратная связь). А еще лучше если Вы укажете тип ИМ или выложите документацию на него. Но Вы сами все еще раз проверьте.

sleyer
22.04.2012, 13:26
ссылка на инструкцию
ftp://ftpserver.regin.se/Pdf%20documents/Information%20on%20discontinued%20products/Old%20instructions/aqm24_i.pdf
Спасибо за помощь

sleyer
22.04.2012, 13:34
login: guest
pass: guest

sleyer
23.04.2012, 21:50
Спасибо за помощь. Все работает.