Здравствуйте. Мы планируем делать автоматизацию мойки технологических емкостей (производство пива). Схема автоматизации прикреплена к сообщению, хотелось бы выслушать критику на предмет явных косяков, т.к. с контроллерами Овен ещё не работал.

Кратко по техпроцессу:
Мойка форфаса 1 и 2 полностью идентична и происходит последовательно.
1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
3. Закрывается К3.
4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
5. Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и остатки химраствора вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
6. Закрывается К4
7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.

БКМ-1 управляют клапанами и электродвигателями, контроль подачи напряжения осуществляется через МВ110-8ДФ. Давление при вытеснении меряется ПД100-ДИ и МВ110-2А.

Системой управляют ПЛК110 и СП270.

Адекватно ли техпроцессу выбрано оборудование автоматизации?
Работоспособна ли такая система?

capzap
20.04.2012, 19:52
1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
3. Закрывается К3 и К2.
4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
5 Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и химраствор вытесняются сжатым воздухом через открытый К4.
6. Закрывается К4 и Открываются К2 далее остатки вытесняются сжатым воздухом через открытый К2.
7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.

так наверное правильней

Firez
20.04.2012, 20:07
По п.3 согласен, по п.6 - химраствор вытесняется именно в бак, на схеме небольшая ошибка: должен быть бак, сообщающийся с атмосферой.

Николаев Андрей
20.04.2012, 22:31
Пришлите описание технологии, количество и типы датчиков и исполнительных механизмов на a.nikolaev@owen.ru или выложите здесь.
Как далеко располагаются друг от друга емкости?
Есть ли необходимость собирать данные на верхний уровень? (SCADA)
Мне показалось, что на схеме заложено несколько избыточное оборудование.

жекон
21.04.2012, 03:26
Мне тоже показалось что немного сложновато,я делал CIP мойку ,только без продувки воздухом,если интересно посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8565

Firez
21.04.2012, 08:30
Смету прикрепил к сообщению.
Пока что CSADA не планируется, но в перспективе - возможно. Расстояние не большое - около 10 м. АС5 тут стоит больше на всякий случай, что бы получить независимые сегменты сети.
Приводы насосов небольшой мощности - около 1 кВт. Пока думаем, запитывать их сразу через БКМ-1 или через промежуточное реле.

Техпроцесс выглядит так:
1. Мойка горячей водой со сливом в канализацию 1 мин.
2. Мойка химраствором с рециркуляцией 5 мин.
3. Мойка холодной водой со сливом в канализацию 1 мин.

lara197a
21.04.2012, 13:38
Думаю Вам достаточно ПЛК110-60(даже возможно ПЛК110-32) и МВА8.
Да и панель возможно попроще-ИП320.
Для управления насосами хватит обычных пускателей.
Где находитесь территориально? Если земляки, то бескорыстно помогу.
Писать в личку.