20.04.2012, 12:44
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь считать с ТРМ200 данные датчика температу и влажности на МСД200. По протоколу ОВЕН, выставил в конфигураторе все настройки, но терзают сомнения насчет HASH и Индекс. Сейчас настройки канала температуры такие:
Адрес - 24 (выставил этот адрес в настройках ТРМ200)
Протокол - Овен
Таймаут - 1000
Тип Данных - Float32
Длина адреса для протокола Овен - 8 бит
HASH - пробовал вбить B8DF
Индекс - 255 (нашел на форуме похожие настройки)

В результате измерения выдает постоянно - Таймаут
На ТРМ200 выставил такие настройки для RS:
Протокол - Овен
скорость - 9.6
адрес - 24
rSdL - 20 мс

Посоветуйте что проверить

Пантелеев Дмитрий
20.04.2012, 14:15
Посмотрите настройки тут, аналогично трм212.http://www.owen.ru/catalog/43918368

nivanov
23.04.2012, 10:47
Странно, поменял адреса на 18ый и 19ый, и на ТРМ200 тоже выставил 18ый адрес вместо 24го как ставил до этого - перезапустил и работает! Спасибо!