PDA

Просмотр полной версии : НПТ-1 и БП14Б



MasterAndy
20.04.2012, 11:59
Незапускается НПТ-1 от блока питания БП14Б 24 вольта, ток 145 мА на канал.
Моргают лампочки на НПТ-1 и БП14Б, датчик подключен к НПТ-1 тоже ОВЕН 50М, подключено правильно все. При подключении питания НПТ-1 от лабораторного блока питания, все нормально работает. Хотя по токам БП14Б и НПТ-1 все должно работать, запас мощности у блока питания по данным каталога ОВЕН должен быть с лихвой. Вопрос как запустить НПТ-1 от БП14Б.

Пантелеев Дмитрий
20.04.2012, 15:12
Напишите полную маркировку блока питания и штрихкод.

MasterAndy
23.04.2012, 11:04
Блоки питания: БП14Б-Д4.4-24,
зав.№ 17006110302075173,зав.№ 17006110302075183

Пробовал на обоих - не работает. При включении ток потребления на выходе БП доходит до 15 мА, потом падает в 0. И так постоянно.

MasterAndy
28.04.2012, 08:53
Напишите полную маркировку блока питания и штрихкод.
А зачем спрашивали эту информацию

Зоя
28.04.2012, 09:02
Случайно калибровку ЦАПа НПТ-1 не делали?

Пантелеев Дмитрий
28.04.2012, 12:43
А зачем спрашивали эту информацию
Нам для внутренней информации.

Блок питания БП14Б-Д4.4-24 дейтсвительно не сможет запустить НПТ. У преобразователя на входе стоят мощные конденсаторы. В момент запуска конденсаторы заряжаются и возникает большой ток, БП не выдерживает. Необходимо использовать другой БП.

MasterAndy
28.04.2012, 20:20
Калибровку ЦАП не делал.

БП14Б-Д4.4-24 дейтсвительно не сможет запустить НПТ
Тогда укажите эти ньюансы в описаниях на оборудование,а то получается информация от продавца заведомо не верная. Хотя... мы в России живем:)
А так хотелось высказаться еще...:),ну да ладно. Запустил НПТ спокойно от блока питания БПС24М производства "Эталон", 24в,40мА, правда блок не импульсный.
Спасибо за ответы.