Просмотр полной версии : ТРМ32
stepagrus
20.04.2012, 06:40
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Существует ли у ТРМ32-01-RS возможность удаленного изменения уставок через RS-485.
Догадываюсь, что нельзя, но хочу убедиться в этом.
И если нельзя, то что посоветуете на замену?
Задача: Система диспетчеризации ЦТП, требуется удалённое задание уставок регуляторам ГВС и отопления.
C индексом RS - позволяет.
stepagrus
20.04.2012, 06:54
ASo, спасибо.
ТРМ32 с индексом RS имеют интерфейс RS-485.
Значения измеренных параметров и уставок мы уже считываем с него.
Но возможно ли изменять уставки через интерфейс - вот в чём вопрос :rolleyes:
Стр. 74 или 80 руководства вам в помощь.
Конфигурационные параметры чудесно записываются.
Запишите U-11, как пример уставки ГВС. Уставка отопления регулируется по графику.
Не забывайте только давать команду на сохранение записанных параметров.
stepagrus
20.04.2012, 08:28
Спасибо. Действительно, в руководстве говорится, что можно читать/записывать конфигурационные параметры.
Но хотелось бы с этого места поподробнее:
1. Говорится, что "Конфигурационные параметры (индексация от 0 до 15)" для "Параметры группы U" команда - PrmU. Так какую нужно посылать команду, чтобы прочитать/записать параметр U-11. Пытался и так и сяк подставлять индексы - ничего. И в руководстве ничего об этом не нашёл.
2. Какая команда для сохранения параметров? Опять же в руководстве об этом не говорят, либо у меня зрение резко село.
3. Тип данных WORD - означает 32 битное знаковое целое?
Фадеева Надежда
20.04.2012, 08:33
Здравствуйте. Запись программируемых параметров возможна для приборов ТРМ32-Щ7.ТС.RS и ТРМ33-Щ7.ТС.RS.
stepagrus
20.04.2012, 08:51
Здравствуйте. Запись программируемых параметров возможна для приборов ТРМ32-Щ7.ТС.RS и ТРМ33-Щ7.ТС.RS.
Здравствуйте. Почему же в руководстве и в описании девайса на сайте об этом ничего не говорят?:confused: Как будто это секрет или тайное знание, которое передаётся по нисходящей цепи ученической преемственности))) :D
Фадеева Надежда
20.04.2012, 09:38
Руководство по эксплуатации на данный момент корректируется. Приносим свои извинения.
Здравствуйте. Почему же в руководстве и в описании девайса на сайте об этом ничего не говорят?:confused: Как будто это секрет или тайное знание, которое передаётся по нисходящей цепи ученической преемственности))) :DКак это не указано?
с.6 п.1.3. РЭ. Специально посмотрел версию на сайте - еще не откорректировали, от 2010г ;)
stepagrus
20.04.2012, 12:40
РЕЗЮМЕ
Девайс: ТРМ32
с интерфейсом RS-485 идут приборы, у которых в модели присутствует индекс RS (ТРМ32-Щ4.01.RS, ТРМ32-Щ4.03.RS, ТРМ32-Щ7.ТС.RS). У остальных интерфейса нет).
уставки изменяются через настроечные параметры.
у моделей ТРМ32-Щ4.01.RS, ТРМ32-Щ4.03.RS можо только считывать измеренные параметры и уставки. Читать/Записывать настроечные параметры через интерфейс нельзя.
у модели ТРМ32-Щ7.ТС.RS можно ещё и записывать настроечные параметры с уставками через интерфейс.
всем спасибо за ответы!
UDP 2012-10-17
При работе по протоколу ОВЕН ТРМ32 занимает 4 сетевых адреса (базовый + 3)
Сетевой адрес для приборов в корпусе Щ4 задается не с панели прибора, а с помощью программатора для АС2-М http://www.owen.ru/catalog/95232607 С панели сетевые настройки задаются только для приборов в корпусе Щ7.
stepagrus
16.10.2012, 15:35
Через пол года забыл то, что не записал, а найти в руководстве по эксплуатации не могу:
1. Сколько адресов занимает ТРМ32 в сети RS-485 (базовый адрес + x)?
2. Как задать сетевой адрес ТРМ32 через меню прибора?
P.S. ТРМ32-Щ4.01.RS
Фадеева Надежда
16.10.2012, 16:10
Здравствуйте.
1. по протоколу ОВЕН - 4 адреса.
2. Сетевой адрес для приборов в корпусе Щ4 задается не с панели прибора, а с помощью программатора для АС2-М http://www.owen.ru/catalog/95232607 С панели сетевые настройки задаются только для приборов в корпусе Щ7.