PDA

Просмотр полной версии : Подключение ТРМ101_V03_0023 через OPC



незарегистрированный
01.02.2008, 10:33
Скачал OPC сервер с сайта, не могу подключить прибор так как в списке приборов отсутсвует прибор ТРМ101_V03_0023 через OPC, есть только ТРМ101 и ТРМ101 V02
Конфигуратором прибор нашел, он работает.
Где взять подходящую версию OPC сервера или может настроить имеющийся?

Илья Глан
01.02.2008, 10:53
Поставьте ТРМ101 V02, будет работать

незарегистрированный
01.02.2008, 10:56
В том то и дело что не выходит

Илья Глан
01.02.2008, 11:01
проверяйте настройки скорости, типа адаптера и т.п., протокол в 3-й версии не отличается от 2-й, с каким ПО используете сервер?

незарегистрированный
01.02.2008, 11:32
Опишу ситуацию полнее
Настройки конфигуратора
Тип прибора - ТРМ101 - одноканальный ПИД-регулятор V03.0023
Имя порта COM1
Скорость обмена данными 9600
Преобразователь интерфейса АС3
Длина сетевого адреса - 8бит
Базовый адрес прибора - 3

При этих настройках конфигуратор находит прибор и отображает его данные

Теперь настройка "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН"
СОМ1 - направление включено
Скорость - 9600
Бит данных - 7
Четность - отсутсвует
Стоп-биты - 1
Период опроса - 1000 мс
Задержка при опросе - 10 мс
Перезапросов при сбое - 2
Контроль передачи - линия RTS
Доп таймаут - выключен
Автоматический преобразователь RS232C->RS485 - выключен
Режим прослушивания линии - выключен

Я пишу программу опроса прибора на Borland C++ Builder 6.0 и использую коннектор к OPC от Kassl, OPC Explorer, входящий в его состав, неоднократно работавший с другими контроллерами, поддерживающими OPС находит сервер, видит все теги, но не показывает их значение, и качество тега "bad". Логично предположить что или OPC сервер не подходит или неверно настроен.

Какие есть соображения?

Кстати немного о компьютер е и системе:
AMD Athlon 2400+ 2ГГц 1Gb ОЗУ, WinXP SP2

незарегистрированный
01.02.2008, 11:34
Да, в описании OPC драйвера забыл написать что выбран один прибор.
Вид - 8 бит
Адрес - 3
Название TPM101 v2.0020

Илья Глан
01.02.2008, 12:10
вроде все правильно, еще конечно неплохо бы разобраться со стоп-битами и прочими настройками порта в приборе

незарегистрированный
01.02.2008, 12:11
А посоветовать можете что-то, а то бог знает что там должно быть...

Илья Глан
01.02.2008, 12:17
обычно приборы выходят с настройкой порта 8, n, 1, если вы их не меняли, то OPC настроен неправильно.

незарегистрированный
01.02.2008, 12:47
В конфигураторе в разделе Com стоит
Addr - 3
A.LEn - 8 бит
bPS - 9.6
rSdL - 10

Вроди все верно.
Пробовал менять чет-нечет, длину сетевого адреса, скорость, время опроса, задержку (согласовано с прибором), все бестолку.

Илья Глан
01.02.2008, 13:18
>Бит данных - 7
>Четность - отсутсвует
>Стоп-биты - 1
соответствует настройке 7,n,1. 7 это не длина адреса а число битов данных...

незарегистрированный
01.02.2008, 13:24
пробовал бит данных и 7 и 8.
Результата тоже нет

Илья Глан
01.02.2008, 13:37
давайте тогда смотреть, что же на самом деле стоит в приборе через меню прибора. включайте прибор, нажимайте кнопку прог секнды на три, пока на нижнем индикаторе не зажжется LuoP, и стрелками выбирайте меню Conn, нажимайте кратко прог, и краткими нажатиями прог считывайте значения...

Илья Глан
01.02.2008, 13:41
еще... если будете что-то менять, то для того чтобы измененные значения настроек вступили в силу, надо отключить и снова включить питание...

Balog
01.02.2008, 13:52
Илья Глан
Все предыдущие сообщения - мои
Посмотрите пожалуйста личную почту, предлагаю связаться онлайн для более удобного общения

Balog
01.02.2008, 14:05
Сбросил настройки в заводские, снова подключился конфигуратором.
Что в нем что в ручном просмотре с панели однои тоже, а именно
Базовый адрес - 0
Длина адреса - 8 бит
Скорость - 115.2
Задержка при ответе - 20

Настройки драйвера
Прибор - ТРМ101 V2.0020
Вид 8 бит
Адрес - 0

СОМ1 - направление включено
Скорость - 115200
Бит данных - 8
Четность - отсутсвует
Стоп-биты - 1
Период опроса - 1000 мс
Задержка при опросе - 20 мс
Перезапросов при сбое - 2
Контроль передачи - линия RTS
Доп таймаут - выключен
Автоматический преобразователь RS232C->RS485 - выключен
Режим прослушивания линии - выключен

Balog
01.02.2008, 14:06
УРА!
Большое спасибо!