PDA

Просмотр полной версии : ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA



Tola
18.04.2012, 21:55
Здравствуйте. Похожая тема была на форуме с ТРМ200, но по этому примеру уменя не так. На ТРМ212 к примеру 366,4 а в Trace Mode и в Мастер Скада показывает 3664. OPC через отладочный вывод показывает строку: modbus_var(COM3/ТРМ212(addr=1)(PV1)-прочитано 3664. В OPC установлено. Имя: PV1. Тип: Слово (WORD) пробовал как в примере выше (FLOAT) выход (0), функция чтения: Функция 03 (Read Holding Register). Адрес (16-ричный) 0003, Функция записи: отсутствует. Пробовал все результата нет. В OPC ТРМ212 нет, сам устанавливал. Помогите кто знает. Заранее спасибо.

GooDz
18.04.2012, 22:36
Посмотрите тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12456

Tola
18.04.2012, 22:43
Я написал выше, что c Float у меня ноль.

Гарчев Евгений
19.04.2012, 10:35
А какой адрес регистра указываете, когда читаете переменную типа FLOAT?

Tola
19.04.2012, 10:59
Адрес регистра при Float 0003

Гарчев Евгений
19.04.2012, 12:39
Так если тип Float, то адрес 0х100D (http://www.owen.ru/uploads/parametri_peredavaemie_po_rs_oven_modbus.pdf ).

Tola
19.04.2012, 13:22
Спасибо Евгений все заработало и в таблице я стал понимать.