Вход

Просмотр полной версии : реализация работы трехходового клапана в CodeSys



danila911
18.04.2012, 17:38
Здравствуйте,прошу помочь новичку,требуется реализовать на языке ST переключение позиций клапана в зависимости от сигнала(сигналом является расход пара),клапан является разделительным,для управления взят ОВЕН ПЛК 100.Основная задача заключается в том что стоят два расходомера,нужно при помощи клапан из перключать в зависимости от расхода.
прошу подсказать что для этого нужно изучить и где про это можно почитать,либо примеры,заранее спасибо

lara197a
18.04.2012, 18:32
см. библиотеки Овен

_Sanya_
26.04.2012, 12:32
Основная задача заключается в том что стоят два расходомера,нужно при помощи клапан из перключать в зависимости от расхода.


напиши алгоритм работы

danila911
30.04.2012, 19:26
напиши алгоритм работы

в общем, имеется два контура,в которых идет измерение расхода пара. Данные о расходе поступают с вычислителя на контроллер,который в свою очередь должен переключать при помощью клапана эти контура.Алгоритм заключается в том что зимой расход пара идет ,допустим 10000Гкал,а летом 5000, контроллер должен распознать эти сигналы и в зависимости от размера расхода управлять трехходовым клапаном, при помощи которого мы открываем один контур , перекрываем другой....вот...

danila911
30.04.2012, 19:35
может быть так...
Допустим один контур это F ,другой G,расход S, если 5000 < S < 10000, тогда F=1 ,G=0 ,а если 0 < S < 5000, то F=0, G=1 , я так думаю....помогите пожалуйста =)

capzap
30.04.2012, 19:52
вообще то 3-х ходовой клапан управляется одним сигналом

danila911
01.05.2012, 10:31
вообще то 3-х ходовой клапан управляется одним сигналом
не подскажите где можно посмотреть пример?

capzap
01.05.2012, 10:46
какой пример, Вы марку своего 3-х ходового клапана скажите, или что Вы под ним понимаете.

5000 < S < 10000, тогда F=1 ,G=0 ,а если 0 < S < 5000, то F=0, G=1
F := S > 5000;
G := S <= 5000; --> оно же G:= NOT F;

danila911
01.05.2012, 11:58
какой пример, Вы марку своего 3-х ходового клапана скажите, или что Вы под ним понимаете.

F := S > 5000;
G := S <= 5000; --> оно же G:= NOT F;

Клапан регулирующий трехходовой M3F с электроприводом V
http://kipservis.ru/clorius/klapan_reguliruiushii_3-h_hodovoj_m3f1.htm
служит для рахделения потоков ,в моем случае разделяет потоки пара ,между контурами

capzap
01.05.2012, 12:26
электропривод V служит для регулирования, с входным напряжением 2 - 10 V ±40мВ.
Булевая логика Вам как бы не подойдет, но в принципе ни чего не мешает, тогда остается следущее:
F := S > 5000;
AO1 := SEL(F,2,10);
, где AO -аналоговый выход поступающий на электропривод, если не угадали то меняем SEL(F,10,2)

rovki
01.05.2012, 12:42
Так вроде там V- на 220в ,а AV -аналоговое управление.
А мне так интересней узнать ,что за расходомер используется ,что по входам ПЛК (ПР:D ) будет

danila911
01.05.2012, 12:56
электропривод V служит для регулирования, с входным напряжением 2 - 10 V ±40мВ.
Булевая логика Вам как бы не подойдет, но в принципе ни чего не мешает, тогда остается следущее:
F := S > 5000;
AO1 := SEL(F,2,10);
, где AO -аналоговый выход поступающий на электропривод, если не угадали то меняем SEL(F,10,2)

спасибо большое попробую реализовать на ST

danila911
01.05.2012, 13:02
Так вроде там V- на 220в ,а AV -аналоговое управление.
А мне так интересней узнать ,что за расходомер используется ,что по входам ПЛК (ПР:D ) будет

http://linkme.ufanet.ru/images/7beaac2175fe107b57e2f9152998eb6d.jpg щас ФСА накатал если кому интересно, расходомера два ДРГ.М2500 и ДРГ.М160, диапазоны измерения разные,один летом работает другой зимой ,это все для точности измерения делается

capzap
01.05.2012, 13:12
Так вроде там V- на 220в ,а AV -аналоговое управление.

ТТХ на этой странице http://kipservis.ru/clorius/privod_dlja_klapana.htm

rovki
01.05.2012, 14:35
ТТХ на этой странице http://kipservis.ru/clorius/privod_dlja_klapana.htm
тАК и я про то же :)

rovki
01.05.2012, 14:39
http://linkme.ufanet.ru/images/7beaac2175fe107b57e2f9152998eb6d.jpg щас ФСА накатал если кому интересно, расходомера два ДРГ.М2500 и ДРГ.М160, диапазоны измерения разные,один летом работает другой зимой ,это все для точности измерения делается
Они же числоимпульсные ,считают кубы ,а вы пишите про калории ,кто их вычислять будет.?Такая задача легко (10мин) решается на ПР110 ,если клапан () работает на крайних положениях .Правда может вы не договариваете и у вас еще сто задач ,тогда ПЛК.

danila911
01.05.2012, 20:09
Они же числоимпульсные ,считают кубы ,а вы пишите про калории ,кто их вычислять будет.?Такая задача легко (10мин) решается на ПР110 ,если клапан () работает на крайних положениях .Правда может вы не договариваете и у вас еще сто задач ,тогда ПЛК.

мне нужно учет аварийных ситуаций реализовать еще ,поэтому беру плк...я просто новичок в этом деле,пока тока начинаю разбираться,сейчас буду думать как на ST все это организовать...

pikvikone
11.08.2016, 15:50
мне нужно учет аварийных ситуаций реализовать еще ,поэтому беру плк...я просто новичок в этом деле,пока тока начинаю разбираться,сейчас буду думать как на ST все это организовать...

РЕализовал?))) дайкод.