PDA

Просмотр полной версии : TRM138 и ДТС3005-РТ1000.В2



Alexander
01.02.2008, 09:55
Купили TRM138 и три датчика температуры ДТС3005-РТ1000.В2

трм138 не видит датчиков, показывает ошибку - - - - обрыв ТС.
подключили так:
провод от датчика на 3 и 1 клемму, перемычка между 1 и 2 клеммой.
параметр C.in установили в значение tY07.

В чем может быть дело?

Филоненко Владислав
01.02.2008, 10:00
Перед покупкой датчиков рекомендую прочитать инструкцию к ТРМ138 или получить консультацию в ГТП. ТРМ138 не поддерживает килоОмные датчики.

Ельцов Андрей
01.02.2008, 10:05
Уважаемый, Александр.
Очень удивляет тоот факт, что Вы пытаетесь подключить датчик температура РТ1000 к прибору ТРМ138 при этом устанавливая код типа датчика на РТ50. Естествонно у Вас ничего работать не будет.
Более того, ТРМ138 вообще не поддерживает датчики РТ1000.
Уточните пожалуйста, где Вы все это купили?

Alexander
01.02.2008, 10:19
Была задача контроля температуры в помещениях. Позвонили в вашу техподдержку. Посоветовали именно такие датчики. В разговоре мы упоминали, что будем использовать TRM138