Просмотр полной версии : ПЛК100 + MK110 8д 4р



grohman2
16.04.2012, 15:56
Заранее благодарен!

swerder
16.04.2012, 17:03
тут (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241) есть примеры связи модулей Mx110 с контроллерами

Николаев Андрей
17.04.2012, 19:41
Добрый день grohman.
Если не секрет - какой курс? ВУЗ?

Конфигуратор соединять с CoDeSys не надо.
Настраиваете модуль из конфигуратора. Далее подключаете его по RS к ПЛК.
В CoDeSys, в конфигурации ПЛК, настраиваете сетевой обмен между ПЛК и модулем.
Рекомендую использовать протокол ModBus а не ОВЕН.
Пример по приведенной выше ссылке.

Николаев Андрей
18.04.2012, 14:26
Некорректно поставленная задача.
Вам не надо зажигать светодиоды. Это делает только сам контроллер или модуль.
Задача - управлять состоянием выхода ПЛК или выходом модуля. Если Вы программно замкнете реле - светодиод сам загорится автоматически.
Управлять программно входами Вы в принципе не можете. Управление светодиодами входов производят сами входы. А чтобы сработали входы надо ФИЗИЧЕСКИ перемычкой или датчиком их замыкать.

Николаев Андрей
18.04.2012, 20:40
Вопросы действительно странные.
Что могу порекомендовать.
Найдите реальную задачу, начните её выполнять. И все станет по полочкам.
Начните с простого. Разберитесь с таймерами, счетчиками. алгебраической логикой.

Модуль - расширитель входов и выходов ПЛК. Просто данные берутся не сразу с входов\выходов, а с входов\выходов по сети.