Просмотр полной версии : ПЛК-154, МВА 8 и ИП320



liharly
01.02.2008, 07:11
Добрый день уважаемые. Вот и прищёл момент когда наше руководство решило "апгрейдить" произвотство, а у нас появилась "головная боль". Купили они у вас ваше оборудование, и "ласково" просят нас заставить его работать. Благо изучал подобное в университете(Деконт), и по ходу дела возникли вопросы.1- панель оператора может напрямую подключаться к МВА8, или же как минимум через ПЛК? 2- При создании примера в CoDeSys, по примеру приложенным в руководстве, в конце при компилировании проекта выдаёться ошибка 3614, описание её читал, но смысла не понял.

Филоненко Владислав
01.02.2008, 09:49
1. Панель может работать с МВА напрямую.
2. Пришлите проект, посмотрим.

liharly
01.02.2008, 12:50
Тогда хотелось бы узнать как осуществить прием данных ИП320 от МВА8. Интересует конкретно реализация в программе(ведь в конфигураторе ИП320 в настойках параметров соеденения есть только ВЫБОР ПЛК) и, так как, как бы я не пытался их присоеденять, ИП 320 МВА8 не видит.

Филоненко Владислав
01.02.2008, 13:23
МВА настраиваете в режиме MOdBus RTU. В панели задаёте адрес МВА и соотв. регистры. Но возможности невелики - через ПЛК можно гораздо больше.

liharly
16.02.2008, 15:07
Вот выложил проект CoDeSys, по примеру приложенным в руководстве.

Теперь интересует вопрос, мне необходимо осушествить контроль давления в трубопроводе, что я успешно сделал с помошью МВА8 и ИП320, однако щас от меня требуют осуществить не просто контроль, а и автоматическую регулировку в определённых пределах(4-6 атм) и звуковою сигнализацию в случае аварийной ситуации (снижения давления меньше 3,5) для управления приводами задвижек используем ПКП1. Почитав форум я так понял что теперь без ПЛК необойтись, так ли?

Если есть возможность скиньте на мыло liharly@mail.ru или выложите сдесь какой либо подобный проект(пример).заранее спасибо.

Филоненко Владислав
16.02.2008, 17:37
Именно так. А ИП320 к ПЛК.
Для ПЛК есть библиотеки ПИД-регулирования (в т.ч. с автонастройкой) и прочие полезности.
А аппетиты руководства стремятся к бесконечности по мере завершения проекта :)

liharly
22.03.2008, 14:28
Интересует вопрос, по точности измерения показаний МВА, точнее чем обосновываеться установка именно 100 Ом-ых сопротивлений при подключении активных датчиков.

Николаев Андрей
23.03.2008, 23:31
Точность измерений однозначно известна и подтверждена соответствующим сертификатом - не хуже 0,5%. 100 Ом резистор ставиться для того, чтобы компенсировать падение напряжения (так как встроенное внутри прибора сопротивление слишком мало). Приче резистор лучше использовать прецизионный (такие резисторы можно бесплатно получить у нас).