Прошу подсказки. Сам прибор (ТРМ200) показывает температуру с десятыми (46,5). А в Скаде, через ОРС MODBUS-RTU, показывает целое значение (465).Что надо сделать в ОРС MODBUS-RTU, чтобы в Скаде тоже было значение с десятыми? Что я сделал не так?
5851
Прошу подсказки. Сам прибор (ТРМ200) показывает температуру с десятыми (46,5). А в Скаде, через ОРС MODBUS-RTU, показывает целое значение (465).Что надо сделать в ОРС MODBUS-RTU, чтобы в Скаде тоже было значение с десятыми? Что я сделал не так?
5851
В поле "тип" в место WORD поставте FLOAT.
lara197a
10.04.2012, 22:03
И разделите на 10
lara197a: lara197a
Спасибо, сегодня на работе попробую. А есть где на форуме хорошая справка по работе с ОРС MODBUS-RTU, желательно с примерами. И есть ли какие дополнительные приложения для работы с MODBUS-RTU.
lara197a: lara197a
Да, всё работает. Изменил тип на "FLOAD" и изменил 16-ричный адрес. После запятой появилось 3 знака. Ну а в СКАДЕ указал один знак после запятой. Спасибо.
Priora298
20.04.2013, 16:57
А подскажите как вообще это все подключить пошагово???