Просмотр полной версии : ТРМ202 - проблема с индикацие температуры



SAS84
10.04.2012, 09:34
Добрый день! Приобрел несколько приборов ТРМ 202 и термометры сопротивления ДТС034-50М.В3.20/0,5. При подключении датчика на на цифровой индикации (ЦИ) ТРМ 202 выводится значение температуры отличной от комнатной на 10град. как в плюс так и в минус когда как. Ну с этим проблем нет корректируется. Температура на ЦИ не изменятся, а если меняется то незначительно. Опускал датчик в горячую воду максимум что он показал это 33град. Щас так и весит на 33град. уже пару часов хотя из воды его давно вытащил. Соответствующие настройки сделал тип датчика выставил "Е__L".

Peter
10.04.2012, 09:39
Здравствуйте, код типа датчика необходимо выставить r428.

SAS84
10.04.2012, 09:49
Спасибо большое! Заработало! Проблема была еще в неправильном подключении датчика.