PDA

Просмотр полной версии : СП-270 и ЛОГИКА



приборист
10.04.2012, 09:21
Доброго времени суток. Подскажите можно ли отобразить данные с приборов фирмы ЛОГИКА (СПТ-943, СПГ-761.2) на панель СП-270 ?

Валенок
10.04.2012, 09:54
Можно. Если у них есть модбас. (Классические ASCII/RTU)

приборист
12.04.2012, 11:30
Можно. Если у них есть модбас. (Классические ASCII/RTU)

Так можно ответить и на вопрос " Можно ли вырастить редиску на марсе ..."
У ЛОГИКИ мутное описание ... и я не программист, если не сложно то конкретнее можно?

Адрей
12.04.2012, 11:40
Если у Логики протокол обмена Modbus то подключение возможно.
Если нет то извините.

приборист
12.04.2012, 16:17
У нас применяетс*я свой, т.н. Магистраль*ный протокол. Описание на сайте
http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_s.php
Вот что мне ответили из ЛОГИКИ.... какие перспективы здесь?

mikele
12.04.2012, 16:51
Если речь идет чисто о связке ЛОГИКА + СП270, то ничего не получится.
Если же в этой конфигурации предусмотреть контроллер, то вполне реально такую задачу реализовать. Например, ЛОГИКА + ПЛК100 + СП270.
Для ПЛК достаточно написать свой драйвер для этого "магистрального протокола", контроллер будет общаться с ЛОГИКОЙ по RS232, преобразовывать данные и передавать на панель СП270.

swerder
12.04.2012, 16:55
не взлетит

Адрей
12.04.2012, 21:16
У нас применяетс*я свой, т.н. Магистраль*ный протокол. Описание на сайте
http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_s.php
Вот что мне ответили из ЛОГИКИ.... какие перспективы здесь?
Конечно СП270 поддерживает написание индивидуального протокола, но не настолько, мудреного как Logika и процесс обмена не совсем тот, рассчитан на работу с архивными данными в основном.

Николаев Андрей
13.04.2012, 11:42
У Логика не стандартный протокол.
Мало того, им еще и RS отдельно запитывать надо... Очень блин удобно...

Подключить напрямую Логику к СП270 не получится. Да и зачем?
Пример подключения СПГ и СПТ к ОВЕН ПЛК есть.

приборист
16.04.2012, 09:25
У Логика не стандартный протокол.
Мало того, им еще и RS отдельно запитывать надо... Очень блин удобно...

Подключить напрямую Логику к СП270 не получится. Да и зачем?
Пример подключения СПГ и СПТ к ОВЕН ПЛК есть.

Здравствуйте. Спасибо за ответ. Хотелось использовать датчики подключенные к СПГ761 и СПТ .... а так приходится ставить дополнительные(рядом), использую ТРМ132.

Николаев Андрей
17.04.2012, 21:00
Ну так и забирайте данные с датчиков, подключенных к ТРМ132. В этом приборе стандартный ModBus, и его легко можно опрашивать СП270.

приборист
18.04.2012, 14:22
Ну так и забирайте данные с датчиков, подключенных к ТРМ132. В этом приборе стандартный ModBus, и его легко можно опрашивать СП270.

Это понятно, но хотелось удаленно получать больше информации о котельной, СПТ и СПГ измеряют много параметров, а ТРМ132 имеет всего 1 вход для измерения давления. Наращивание системы (установка датчиков, преобразователей), а это удорожание проекта.

Николаев Андрей
18.04.2012, 15:22
Только установкой ПЛК.

Kilotons
05.10.2018, 15:35
У нас применяетс*я свой, т.н. Магистраль*ный протокол. Описание на сайте Логики СПТ
http://www.teplocom.msk.ru/data/prices2/teplovichisliteli_spt_08-07-16.pdf
Вот что мне ответили из ЛОГИКИ.... какие перспективы здесь?

удалось решить проблему?

Uniqum
05.10.2018, 15:47
2012-2018 это все таки 6 лет :)... а ЛОГИКА до сих пор на своем протоколе... Только через компьютер. Лучше уж ВЗЛЕТ