Просмотр полной версии : Аналоговые входы на ПЛК 160
desperadoes
09.04.2012, 12:31
Здравствуйте Уважаемые специалисты и разработчики!Помогите разрешить такой вопрос. Я проектирую систему на ПЛК160. Не понял в РП как подключаются аналоговые датчики, в частности датчики 4-20мА по двухпроводной схеме. Вопрос в следующем. Нужно ли при подключении датчика к ПЛК дополнительное питание для датчика, или ПЛК имеет встроенный источник питания для таких датчиков и просто подключается по двухпроводной схеме.
За раннее спасибо!
Александр123456
09.04.2012, 13:37
Вопрос в следующем. Нужно ли при подключении датчика к ПЛК дополнительное питание для датчика, или ПЛК имеет встроенный источник питания для таких датчиков и просто подключается по двухпроводной схеме.
За раннее спасибо!
Без питания не один активный датчик не работает!
Можно использовать как встроенный источник питания, так и внешний, главное чтоб нагрузка была допустимой!
Датчик подключаете согласно схеме датчика (это может быть и двух- и трех- и четырех проводная схема), а вот провода идущие к миллиамперметру, показанному в схеме подключения датчика, садите на вход контроллера.
desperadoes
09.04.2012, 14:14
Все понятно Спасибо! А не подскажите случайно какой мощности выход 24В на ПЛК160.
desperadoes
09.04.2012, 21:08
Всем спасибо. Разобрался. Тему можно считать закрытотй.
Valdoados
12.11.2014, 11:03
Всем спасибо. Разобрался. Тему можно считать закрытотй.
Обычно я брал плюс с источника питания прибора 24 В на датчик, а минус с датчика на прибор. В плк160 два входа AI1+ и AI1C. Датчик 4-20 mA. Подскажи минус с датчика куда приводить-на AI1+ или AI1C? В плк73 все понятно, в рд схема подключения 15146
Обычно я брал плюс с источника питания прибора 24 В на датчик, а минус с датчика на прибор. В плк160 два входа AI1+ и AI1C. Датчик 4-20 mA. Подскажи минус с датчика куда приводить-на AI1+ или AI1C? В плк73 все понятно, в рд схема подключения 15146
Если использовать встроенный источник питания, то плюс с источника питания 24 В (43 клемма ПЛК) на плюс датчика, минус датчика на AI1+, AI1C на 0 В источника питания (44 клемма ПЛК)
Valdoados
12.11.2014, 12:13
Если использовать встроенный источник питания, то плюс с источника питания 24 В (43 клемма ПЛК) на плюс датчика, минус датчика на AI1+, AI1C на 0 В источника питания (44 клемма ПЛК)
Спасибо большущее, так в принципе, и думал.
pistoletov
04.09.2015, 16:47
Спасибо большущее, так в принципе, и думал.
Подскажите нужно ли вешать резистор или плк имеет внутренний резистор. Подключаю датчик давления овеновский пд100 с выходом 4-20ма.
Valdoados
07.09.2015, 15:17
Подскажите нужно ли вешать резистор или плк имеет внутренний резистор. Подключаю датчик давления овеновский пд100 с выходом 4-20ма.
Я резистор не применял, хотя в том же трм он необходим.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot