PDA

Просмотр полной версии : Преобразование RS-232 в RS-485



dikens3
09.04.2012, 08:02
Здравствуйте.
В наличии имеется ПЛК 100, МВ100 и МУ100.
1. Требуется подключить МВ и МУ к ПЛК через RS-232, т.к. RS-485 уже используется. Возможно ли?

2. У вас в продаже есть преобразователь AC3-M, в комплект к которому входит кабель RS-232. Этим кабелем возможно соединение ПЛК100 и AC3-M?
Если нет, тогда какой нужен?

3. Есть какие-то проблемы (нюансы) при работе через преобразователь?

Gans
09.04.2012, 10:59
Здравствуйте Dikens3

Здравствуйте.
В наличии имеется ПЛК 100, МВ100 и МУ100.
1. Требуется подключить МВ и МУ к ПЛК через RS-232, т.к. RS-485 уже используется. Возможно ли?

2. У вас в продаже есть преобразователь AC3-M, в комплект к которому входит кабель RS-232. Этим кабелем возможно соединение ПЛК100 и AC3-M?
Если нет, тогда какой нужен?

3. Есть какие-то проблемы (нюансы) при работе через преобразователь?

Пробовал аналогичный вариант проблем не было. Все работает как в руководстве по эксплуатации написано :)
Кабель из комплекта АС3-М подойдет.

SBER
09.04.2012, 12:02
Если есть возможность, возьмите с питанием на 24В. С 220, были проблемы с конденсаторами. В остальном проблем быть не должно.

dikens3
09.04.2012, 14:58
Если есть возможность, возьмите с питанием на 24В. С 220, были проблемы с конденсаторами. В остальном проблем быть не должно.А что за проблемы?

SBER
09.04.2012, 17:19
А что за проблемы?

Высыхали меньше, чем за год и преобразователи начинали чудить. Два из примерно десятка, преобразователей, это очень много.