PDA

Просмотр полной версии : Воздушная завеса+приточные установки



AbearA
07.04.2012, 18:58
Здравствуйте, есть ли у компании ОВЕН контроллеры для управления 2-мя приточными установками + 1-ой тепловой завесой в цехе, калориферы у всех водяные. Или нужно три прибора. В цехе два пролета и в каждом данная комплектация приточной системы (2+1), хотел установить по щиту управления в каждый пролет.

Николаев Андрей
08.04.2012, 18:23
Готового такого прибора нет.
Опишите чуть подробнее по приточкам

AbearA
08.04.2012, 19:54
Для приточек подходит ТРМ133, а вот для завесы есть ли смысл вкл/откл ее во время открытия ворот (сейчас она работает постоянно) в рабочие дни т.к. открытие дверей происходит часто (обрубной корпус литейного цеха) и наверно это отразиться на здоровье двигателя?Хотел регулировать темп. подачи воздуха, управляя расходом теплоносителя (вода), в ней (в зависимоти от темп. на улице) и производить отключение в нераб. дни.

Николаев Андрей
08.04.2012, 20:27
Я бы так и сделал.
На приточки поставил ТРМ133 или ТРМ133М. Писать систему вентиляции та еще задачка.
А на синхронизацию всех установок и управление завесой взял ПЛК73 (ПЛК63). Он сможет и завесой управлять, и ТРМ133-ми.