Необходимо связать MasterSCADA с ПЛК63 по интерфейсу RS-485. ПЛК соединен с ПК через преобразователь АС-4. Как я понимаю, нужно использовать OPC-сервер овеновский для приборов по интерфейсу RS-485, ну или Lectus, кодесисовский OPS не подойдет, так как там нет связи по RS-485?? Так ли это?
В ПЛК необходимо настроить в конфигураторе RS-485: скорость, адрес и прочее. Потом в Субменю добавить переменные которые необходимо задействовать в скаде, поставить галочку у Modbus и задать номер регистра (его как от балды??) для каждой переменной. Потом открыть ОРС и добавить порт, устройство и переменные и задать все параметры. И в конечном итоге добавить OPC в скаду и подключить переменные? Так ли это??

Александр123456
04.04.2012, 16:31
Какой не уверенный пользователь! Не бойся экспериментировать, не у всех все сразу получается!

Николаев Андрей
04.04.2012, 21:57
Вторая часть верная.
С первой немного перепутали с контроллерами старшего семейства.
на диске к ПЛК шел документ Руководство по программированию. Как добавить переменные, и какие им задать адреса в нем оч. подробно описано

Delusion
05.04.2012, 10:35
Что не так? Протокол в OPS: ModBUS RTU. В SCADA пишет ошибка, в OPS пакет не доходит(((
http://disk.tom.ru/thumb/file.png (http://disk.tom.ru/6duh3c8/0)

Николаев Андрей
05.04.2012, 18:43
Попробуйте для начала настроить связь? проверяя OPC клиентом Matricon.
Потом уже цепляйте в SCADA.
Настройку обмена я бы начал с переменных типа BOOL или INT.
И только потом переходил к Float.