Добрый день!

Передо мной руководство поставило задачу, перевести все печи с трансформаторов и пр. на ТТР с регуляторами.
Я в этом деле далеко не профессионал, поэтому сперва изучил сайты Kippribor и owen, а так же этот форум. Почерпнул для себя очень много нового и полезного, но вопросы всё равно остались.

Самый главный из них - принципиально можно ли заменить трансформатор ТТРом? Если да, то как понимаю я:

1. У меня имеется 3-и печи с силитовыми нагревателями, две однофазные и одна трёхфазная. И одна печь со спиральным нагревательным элементом (молибденовая проволока), однофазная.
Рабочий ток у всех примерно одинаков 90А.
Для трёхфазной печи я выбрал ТТР - HT-12044.ZD3 (http://www.kippribor.ru/?id=244)
Для однофазных печей - HDH-xx44.ZD3 (http://www.kippribor.ru/?id=310)

2. Охлаждение.
Так же из форума я понял на сколько важно охлаждение. На каждом реле будет закреплён радиатор, а при монтаже в шкаф будет предусмотрена вентиляция.

3. Регуляторы.
По сути регулятор нужны простые - просто задатчик температуры с функцией её поддержки. Я выбрал ТРМ1. (http://www.owen.ru/catalog/85314561)
Не очень понимаю, есть ли разница в регуляторах для однофазного и трёхфазного напряжения?

4. Термопары. Для данных регуляторов нужны какие-то специальные термопары? Или можно обойтись стандарными, совковыми?

5. Из форума я понял что нужна защита. Значит после ТТР должны стоять быстроплавкие предохранители, как защита от КЗ, особенно на силитовых печах.

Не могли бы вы подсказать что я понял не правильно и что я не предусмотрел?

Сергей Бондаренко
16.04.2012, 07:51
Сложно говорить в общем о ТТР для применения со столь непростыми нагревательным элементом как силитовые (корбидокремниевые, корборудные) нагреватели. В любом случае для решения задачи применения твердотельных реле для какой-либо задачи, необходимо в самом простом случае лишь выполнить главное условие: выбрать твердотельное реле с учетом максимальных токов нагрузки. Поскольку твердотельные реле не могут выдерживать даже кратковременных перегрузок по току (даже очень малых по времени) то выбор должен быть осуществлен с учетом запаса от самых больший значений тока нагрузки.
Получается чтобы ответить на ваш вопрос необходимо узнать максимально возможные токи ваших нагревателей. Каковы они для конкретного типа нагревателей ответить может наверное только их производитель. Измерить эти токи "кустарным" методом не получиться.
Но судя из открытых источников (например здесь http://si-c.ru/sicpf/sicpf1.html) можно зказать что сопротивление таких нагревателей в холодном состоянии в 7-10 раз выше чем в нагретом. А значит и ток их будет изменяться при работе в таких же пределах -это надо учитывать, и обратить внимание на мощность нагревателей и на то для холодного или нагретого режима она указана.
Поэтому узнайте максимально возможные токи своих нагревателей (у производителя видимо) и исходя из полученных значений выбирайте с запасом необходимый ток реле. Но что-то подсказывает что возможно это будут большие величины токов..