Добрый день!
Есть следующая проблема:
на заводе используется большое к-во оборудования компании ОВЕН: ТРМы и СИ8, расположены рядом с мощным оборудованием, и периодически приборы (особенно этим страдает ТРМ12) слетают на заводские настройки.
Кто сталкивался с проблемой? подскажите как решить?
А питание приборов осуществляете через сетевые фильтры (например, "Овен БСФ")?
Или напрямую от сети?
Напрямую от сети, без блоков фильтров
Напрямую от сети, без блоков фильтров
вывод напрашивается сам собой - провести комплекс мероприятий по снижению воздействий мощного оборудования на приборы
вывод напрашивается сам собой - провести комплекс мероприятий по снижению воздействий мощного оборудования на приборы
вопрос возник прежде всего: какой диапазон частот помех может вызвать такое явления? какие помехи глушить?
глушить импульсные если у вас коммутируются много киловаттные нагрузки и высокочастотные если у вас рядом двигатели крутятся
если возникают сомнения, подключитесь осциллографом к сети и понаблюдайте что происходит с синусоидой, когда ваше мощное оборудование работает на полную мощность
глушить импульсные если у вас коммутируются много киловаттные нагрузки и высокочастотные если у вас рядом двигатели крутятся
если возникают сомнения, подключитесь осциллографом к сети и понаблюдайте что происходит с синусоидой, когда ваше мощное оборудование работает на полную мощность
Спасибо за консультацию!
Александр123456
04.04.2012, 15:22
Странно, я такого не наблюдал на старых ТРМках! Причем есть случаи где рядом стоят и мегаваттные 6кВ двигателя и никогда ничего не слетало, причем стоят уже по 3-4 года!