PDA

Просмотр полной версии : ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки



XopHeT
03.04.2012, 13:43
Добрый день!
Есть следующая проблема:
на заводе используется большое к-во оборудования компании ОВЕН: ТРМы и СИ8, расположены рядом с мощным оборудованием, и периодически приборы (особенно этим страдает ТРМ12) слетают на заводские настройки.
Кто сталкивался с проблемой? подскажите как решить?

kolyan
03.04.2012, 19:20
А питание приборов осуществляете через сетевые фильтры (например, "Овен БСФ")?
Или напрямую от сети?

XopHeT
04.04.2012, 08:55
Напрямую от сети, без блоков фильтров

swerder
04.04.2012, 09:06
Напрямую от сети, без блоков фильтров

вывод напрашивается сам собой - провести комплекс мероприятий по снижению воздействий мощного оборудования на приборы

XopHeT
04.04.2012, 09:23
вывод напрашивается сам собой - провести комплекс мероприятий по снижению воздействий мощного оборудования на приборы

вопрос возник прежде всего: какой диапазон частот помех может вызвать такое явления? какие помехи глушить?

swerder
04.04.2012, 09:32
глушить импульсные если у вас коммутируются много киловаттные нагрузки и высокочастотные если у вас рядом двигатели крутятся

если возникают сомнения, подключитесь осциллографом к сети и понаблюдайте что происходит с синусоидой, когда ваше мощное оборудование работает на полную мощность

XopHeT
04.04.2012, 09:51
глушить импульсные если у вас коммутируются много киловаттные нагрузки и высокочастотные если у вас рядом двигатели крутятся

если возникают сомнения, подключитесь осциллографом к сети и понаблюдайте что происходит с синусоидой, когда ваше мощное оборудование работает на полную мощность

Спасибо за консультацию!

Александр123456
04.04.2012, 15:22
Странно, я такого не наблюдал на старых ТРМках! Причем есть случаи где рядом стоят и мегаваттные 6кВ двигателя и никогда ничего не слетало, причем стоят уже по 3-4 года!