PDA

Просмотр полной версии : Управление электрокотлом



незарегистрированный
29.01.2008, 13:52
Необходимо поддерживать заданную температуру в помещении по суточному графику (рабочее-нерабочее время). Электрокотел можно включать на 50 и 100% мощности. Подскажите варианты.

Николаев Андрей
29.01.2008, 23:15
Для реализации работы по рабочему\нерабочему времени (а выходные видимо целилком нерабочее время?) необходим таймер - например УТ1.Вопрос: что значит можно включать на 50 и 100%? - то есть это штатная мощьность нагревателей или зависимость от времени суток?

незарегистрированный
30.01.2008, 08:13
В выходные дни тоже надо отапливать, т.е. цикл суточный. 50 и 100 штатная мощность, т.о. желательно включать 100%, когда 50 не справляется, или в зависимости от наружной температуры воздуха. Таймер реального времени посмотрел, но как его привязать к регулятору?

Николаев Андрей
01.02.2008, 17:05
Очень просто - в простейшем случае таймер включает ТРМ202, который имеет 2 уставки, при которых дается команда на 50 или 100% мощьности