Просмотр полной версии : MasterSCADA RT32



Columbariy
28.03.2012, 15:47
День добрый !
Проблема: тестирую MasterSCADA RT32,перетаскиваю аналоговые орс-переменные(с правом чтения и записи) в окно мнемосхемы,зажав правую кнопку мыши. Контексное меню предлагает инструменты для аналоговых величин,такие как -индикатор,стрелочный прибор,значение и график.
Меня же интересует задатчик.

Размещение задатчика в окне мнемосхемы,с последующим перетаскиванием opc-переменных в поле свойств задатчика,к установлению связей не приводит.

Вопрос: В чем может быть проблема? Спасибо

SCADAMaster
28.03.2012, 15:57
Проблема: тестирую MasterSCADA RT32,перетаскиваю аналоговые орс-переменные(с правом чтения и записи) в окно мнемосхемы,зажав правую кнопку мыши.
Не рекомендуется вытаскивать ОРС переменные прямо на мнемосхему - это усложнит тиражирование.
Лучше перетащите ОРС переменные сначала в объект, а уже потом на мнемосхему этого объекта.



Контексное меню предлагает инструменты для аналоговых величин,такие как -индикатор,стрелочный прибор,значение и график.
Меня же интересует задатчик.

Размещение задатчика в окне мнемосхемы,с последующим перетаскиванием opc-переменных в поле свойств задатчика,к установлению связей не приводит.

Сделайте так.
Добавьте в объект команду через контекстное меню, вытащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши, выберите задатчик.
Установите связь между командой и ОРС переменной-входом.

Посмотрите наши видеопримеры, там это разбирается:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Документация по MasterSCADA в этой теме:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704

Пьер
05.04.2012, 13:36
Здравствуйте.
Скачал MasterScada 3.4.1.37483 3.4.SP1 (DemoReleaseMax).
По OPC for CoDeSys подключил 2 PLC потестировать для индикации параметров.
Все работает около часа и потом выводит сообщение "Время работы в режиме исполнения закончилось" и происходит отключение. Нажав снова "Пуск" - работает, и снова около часа.
Так понимаю, это фишка Demo версии или это OPC сервер не хочет долго работать?
Спасибо!

SCADAMaster
05.04.2012, 13:41
Это ограничение Demo версии - 1 час в режиме исполнения, а затем нужен перезапуск.

Пьер
05.04.2012, 14:07
А существует такая версия, которая будет работать без прерывно, чтобы бесплатная???

SCADAMaster
05.04.2012, 14:28
MSRT32 на 32 точки - работает без ограничений по времени.

kao
19.06.2012, 07:13
При запуске проекта появляется это окно (см вложение), версия 3.4.0.35461 (RT32), переустанавливать еще не пробовал, в чем причина и как ее исправить?

SCADAMaster
19.06.2012, 07:56
Попробуйте скачать последнюю актуальную версию RT32 (3.4 SP1) с нашего сайта и установить ее.

yurgin_777
28.06.2012, 05:01
MasterSCADA RT32 работает по сети? Если нет то как быть если:
Куплена MasterSCADA500 net, планировалось что проект будет работать на 3 машинах (комп), удаленных друг от друга по сети.

SCADAMaster
28.06.2012, 07:15
MasterSCADA RT32 работает по сети?
Если сетевая версия то по сети работает.



Куплена MasterSCADA500 net, планировалось что проект будет работать на 3 машинах (комп), удаленных друг от друга по сети.
А на остальных компьютерах тоже установлены сетевые версии?

yurgin_777
28.06.2012, 09:04
Если сетевая версия то по сети работает.



А как узнать MasterSCADA RT32 сетевая или нет и где скачать сетевую.

SCADAMaster
28.06.2012, 09:14
MSRT32 это версия без дополнительных модулей и опций, без поддержки сетевого обмена с другими MasterSCADA. То есть данная версия только автономная.

yurgin_777
28.06.2012, 09:21
MSRT32 это версия без дополнительных модулей и опций, без поддержки сетевого обмена с другими MasterSCADA. То есть данная версия только автономная.

А дополнительные модули приобрести отдельно можно? Чтобы не покупать на каждую станцию (комп) MasterSCADA500 net.?
Просто проект будет распределенным и 300 точек будет только на одной станции, а на 3 дополнительных по объектам, максимум 32 точки.

SCADAMaster
28.06.2012, 09:34
А дополнительные модули приобрести отдельно можно?
на MSRT32 нельзя приобрести модули и опции.


Чтобы не покупать на каждую станцию (комп) MasterSCADA500 net.?
Просто проект будет распределенным и 300 точек будет только на одной станции, а на 3 дополнительных по объектам, максимум 32 точки.
Необязательно на все компьютеры приобретать одинаковое количество точек. Если 500 вам много, то купите версии на 100 точек.

yurgin_777
28.06.2012, 09:54
на MSRT32 нельзя приобрести модули и опции.


Необязательно на все компьютеры приобретать одинаковое количество точек. Если 500 вам много, то купите версии на 100 точек.

А вариант с MSRT-Inet5 не прокатит, или он тоже отдельно не продается?

SCADAMaster
28.06.2012, 10:06
Интернет-клиент также продается отдельно.
С версией MSRT32 его использовать нельзя.

СКА
25.12.2012, 09:57
ВОПРОС ТАКОЙ ПОМОГИТЕ С МРСТ 32 НЕ ОГРАНИЧЕНАЯ ПО ВРЕМЕНИ ВЕРСИЯ СКИНТЕ ИЛИ ДАВАЙТЕ СВЯЖИМСЯ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПОЛУЧАЕТСЯ СКАЧАТЬ ТОЛЬКО ДЕМО ВЕРСИЮ Kulevatsky@yandex.ru В КАЧЕСТВЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПОМОГУ С ПРОЕКТОМ -АВТОНОМНАЯ СРЕДА

SCADAMaster
25.12.2012, 12:20
ПРЕДУПРЕЖДАЮ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПОЛУЧАЕТСЯ СКАЧАТЬ ТОЛЬКО ДЕМО ВЕРСИЮ Kulevatsky@yandex.ru
Этого не может быть - они лежат рядом на одном FTP.
Проверьте - видите ли вы папку на FTP
/MasterSCADA_RT-32/1-st_Setup_MasterSCADA/
В ней и лежит версия на 32 точки.

frederik625
30.03.2019, 18:22
Здравствуйте. столкнулся с непонятным поведением MasterSCADA_RT-32. После установки и запуска заставка открывается секунд на 5, при дальнейших попытках запуска заставка только моргает. Поведение такое как будто открывается, ищет ключ, не находит, закрывается.

SCADAMaster
30.03.2019, 18:42
Ключа у версии на 32 тега нет, поэтому искать нечего.
Начните с переустановки MasterSCADA - установите ее под администратором. Судя по всему она у вас некорректно установилась.