Просмотр полной версии : Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
Евгений Сергеевич
28.03.2012, 12:32
начинаем работы по составлению инструкций по опросу различных приборов учета.
Первым стал тепловычислитель СПТ943.
Евгений Сергеевич
28.03.2012, 12:34
Следующими будут :
Электросчетчик Меркурий 230
Тепловычислитель ВКТ7
Расходомер АКРОН
Евгений Сергеевич
03.05.2012, 11:20
Тепловычислитель ВКТ7
AntonTrade
20.06.2012, 12:43
Добрый день!
Разработана ли инструкция по опросу Меркурия 230?
Спасибо.
Как можно опросить электросчетчик СЭТ-4ТМ с последующей передачей данных через модем ПМ-01? Протокол у него свой какой то.. отсылают к разработчикам плк за драйверами. Возможно ли это на базе ОВЕН? Спасибо.
alex55 Возможно читать при помощи ПЛК, аналогично Меркурию 230.
И если автор пишет, что будет инструкция для Меркурия, то вероятно возможно и для СЭТ-4ТМ
Ой, посмотрел режим работы модема для опроса ВКТ7 - CSD.... свят, свят...... :)
Библиотека на меркурий 230 есть, а вот как аналогично на сэт-4тм охо-хо..:mad: Наверное дешевле предложить заказчику купить меркурий, с ним что-то может сделаю. СЭТ-4М - в раздел "продам железо":)
alex55 взять описание протокола СЭТ-4ТМ и написать аналогично Меркурию.
Если нужно описание протокола на СЭТ-4ТМ запросите в техподдержке, вам вышлют. По крайней мере мне прислали.
Спасибо, melky, непременно воспользуюсь советом. Оставим шанс СЭТ-4ТМ.
ВолгоградскийСЦ
19.01.2015, 17:25
Добрый день, настроили модемы по инструкции через hyperterminal (2 штуки ПМ01). Один подключен через RS-232 к ВКТ-5, другой через преобразователь RS-485 - RS-232 к com-порту ПК . При установке сзязи из программы ВКТ5Easy2 в окне монитор видно, что после инициализации опрашиваемый модем отвечает ОК, но после набора номера сообщение "NO CARRIER" (нет несущей). Это какая-то проблема с CSD соединением? (сим-карты обе билайн). При обращении из hyperterminal командой ATD+7961******* ответ такой же - "NO CARRIER"
Пантелеев Дмитрий
20.01.2015, 10:03
Добрый день, настроили модемы по инструкции через hyperterminal (2 штуки ПМ01). Один подключен через RS-232 к ВКТ-5, другой через преобразователь RS-485 - RS-232 к com-порту ПК . При установке сзязи из программы ВКТ5Easy2 в окне монитор видно, что после инициализации опрашиваемый модем отвечает ОК, но после набора номера сообщение "NO CARRIER" (нет несущей). Это какая-то проблема с CSD соединением? (сим-карты обе билайн). При обращении из hyperterminal командой ATD+7961******* ответ такой же - "NO CARRIER"
Скорее всего у Вас не подключена услуга передачи данных и факсов.
Так же на звонящем модеме пропишите AT+CBST=71,0,1
Andrew_Stranger
20.01.2015, 11:10
Кстати билайн дает CSD только на корпоративных тарифах.
Если кому интересно, могу сказать, что, например, в Орловской области, на Билайне обмен по CSD не работает вообще, даже при подключенной услуге передачи данных между симками одного корпоративного лицевого счета. Их техподдержка обещала мне перезвонить. С тех пор прошло два года.
Andrew_Stranger
13.04.2015, 20:30
Какой тариф?
Тюников Андрей
05.03.2016, 16:30
Добрый день. В разделе "Инструкции" к ПМ-01 "Связь с приборами ОВЕН через модем ПМ01" - вылазит пресс релиз СПК. И ещё, насколько я понял для опроса отдельно стоящего ТРМ или МВВ подходит только CSD, по GPRS - только используя промежуточный ПЛК или напрямую данные с ПЛК?
Andrew_Stranger
06.03.2016, 21:40
При опросе по GPRS нужен выделенный IP на стороне ТРМ, МДВВ и т.п.
При опросе по GPRS нужен выделенный IP на стороне ТРМ, МДВВ и т.п.
То есть грубо говоря, нужно устройство, которое поднимет на модеме gprs соединение, типа плк, пк и прочее. ТРМ или МВВ это сделать не сможет. По этому напрямую с них можно применить только CSD, ну или на их стороне применять gprs-терминал, который может самостоятельно поднимать gprs-соединение
Тюников Андрей
07.03.2016, 16:42
Andrew_Stranger, energvk - спасибо. А ни у кого нет "Инструкция по организации передачи текущих данных из прибора ОВЕН в Lectus OPC через gsm-модем ПМ01 используя CSD-соединение", а то вот здесь http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/29188586 вместо инструкции пресс-релиз СПК :confused:
Andrew_Stranger
07.03.2016, 20:19
http://www.ural-avtomatika.ru/sites/default/files/datasheets/4.pdf
Алексей87
18.04.2017, 07:14
Всем доброго времени суток, возможно вопрос не по теме, ввиду небольшого опыта в беспроводной передачи данных вопрос следующий:
Каким образом настроить ПМ 01 на автодозвон по расписанию, имеется ввиду чтоб устройство автоматически соединялось по CSD каналу с удаленным модемом например один раз в сутки в указанное время без ПЛК? Предполагается следующая схема: На станции оператора OPC+SCADA+модем, в OPC есть возможность добавить GSM модем, на удаленной точке соответственно модем+прибор учета.
Andrew_Stranger
19.04.2017, 15:03
Всем доброго времени суток, возможно вопрос не по теме, ввиду небольшого опыта в беспроводной передачи данных вопрос следующий:
Каким образом настроить ПМ 01 на автодозвон по расписанию, имеется ввиду чтоб устройство автоматически соединялось по CSD каналу с удаленным модемом например один раз в сутки в указанное время без ПЛК? Предполагается следующая схема: На станции оператора OPC+SCADA+модем, в OPC есть возможность добавить GSM модем, на удаленной точке соответственно модем+прибор учета. Надо смотреть настройки OPC, в ПМ 01 нет такого функционала.
German03
23.10.2019, 10:51
День добрый!
Подскажите, может ли работать ПМ01 в качестве GPRS терминала, т.е. возможно ли опрашивать, например, прибор ТРМ200 программируемым реле ПР200? Нужно обеспечить связь между удаленными объектами.
Подскажите ПМ01 и ПР(В частности ПР200 и ПР205) могут ли работать совместно на отправку СМС?
ПР любая, не умеет работать с AT командами. Дальше уже не важно, какой вы там модем пытаетесь рассматривать.
Для отправки СМС со стороны ПР подходят только те модемы, которые умеют отправлять предустановленные СМС по сигналу сухого контакта. Всё.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot