начинаем работы по составлению инструкций по опросу различных приборов учета.
Первым стал тепловычислитель СПТ943.

Евгений Сергеевич
28.03.2012, 12:34
Следующими будут :
Электросчетчик Меркурий 230
Тепловычислитель ВКТ7
Расходомер АКРОН

Евгений Сергеевич
03.05.2012, 11:20
Тепловычислитель ВКТ7

AntonTrade
20.06.2012, 12:43
Добрый день!

Разработана ли инструкция по опросу Меркурия 230?

Спасибо.

alex55
26.12.2014, 15:37
Как можно опросить электросчетчик СЭТ-4ТМ с последующей передачей данных через модем ПМ-01? Протокол у него свой какой то.. отсылают к разработчикам плк за драйверами. Возможно ли это на базе ОВЕН? Спасибо.

melky
26.12.2014, 16:19
alex55 Возможно читать при помощи ПЛК, аналогично Меркурию 230.
И если автор пишет, что будет инструкция для Меркурия, то вероятно возможно и для СЭТ-4ТМ

Ой, посмотрел режим работы модема для опроса ВКТ7 - CSD.... свят, свят...... :)

alex55
26.12.2014, 16:30
Библиотека на меркурий 230 есть, а вот как аналогично на сэт-4тм охо-хо..:mad: Наверное дешевле предложить заказчику купить меркурий, с ним что-то может сделаю. СЭТ-4М - в раздел "продам железо":)

melky
26.12.2014, 16:41
alex55 взять описание протокола СЭТ-4ТМ и написать аналогично Меркурию.
Если нужно описание протокола на СЭТ-4ТМ запросите в техподдержке, вам вышлют. По крайней мере мне прислали.

alex55
26.12.2014, 16:49
Спасибо, melky, непременно воспользуюсь советом. Оставим шанс СЭТ-4ТМ.

ВолгоградскийСЦ
19.01.2015, 17:25
Добрый день, настроили модемы по инструкции через hyperterminal (2 штуки ПМ01). Один подключен через RS-232 к ВКТ-5, другой через преобразователь RS-485 - RS-232 к com-порту ПК . При установке сзязи из программы ВКТ5Easy2 в окне монитор видно, что после инициализации опрашиваемый модем отвечает ОК, но после набора номера сообщение "NO CARRIER" (нет несущей). Это какая-то проблема с CSD соединением? (сим-карты обе билайн). При обращении из hyperterminal командой ATD+7961******* ответ такой же - "NO CARRIER"

Пантелеев Дмитрий
20.01.2015, 10:03
Добрый день, настроили модемы по инструкции через hyperterminal (2 штуки ПМ01). Один подключен через RS-232 к ВКТ-5, другой через преобразователь RS-485 - RS-232 к com-порту ПК . При установке сзязи из программы ВКТ5Easy2 в окне монитор видно, что после инициализации опрашиваемый модем отвечает ОК, но после набора номера сообщение "NO CARRIER" (нет несущей). Это какая-то проблема с CSD соединением? (сим-карты обе билайн). При обращении из hyperterminal командой ATD+7961******* ответ такой же - "NO CARRIER"

Скорее всего у Вас не подключена услуга передачи данных и факсов.
Так же на звонящем модеме пропишите AT+CBST=71,0,1

Andrew_Stranger
20.01.2015, 11:10
Кстати билайн дает CSD только на корпоративных тарифах.

Ilych
11.04.2015, 19:26
Если кому интересно, могу сказать, что, например, в Орловской области, на Билайне обмен по CSD не работает вообще, даже при подключенной услуге передачи данных между симками одного корпоративного лицевого счета. Их техподдержка обещала мне перезвонить. С тех пор прошло два года.

Andrew_Stranger
13.04.2015, 20:30
Какой тариф?

Тюников Андрей
05.03.2016, 16:30
Добрый день. В разделе "Инструкции" к ПМ-01 "Связь с приборами ОВЕН через модем ПМ01" - вылазит пресс релиз СПК. И ещё, насколько я понял для опроса отдельно стоящего ТРМ или МВВ подходит только CSD, по GPRS - только используя промежуточный ПЛК или напрямую данные с ПЛК?

Andrew_Stranger
06.03.2016, 21:40
При опросе по GPRS нужен выделенный IP на стороне ТРМ, МДВВ и т.п.

energvk
07.03.2016, 00:25
При опросе по GPRS нужен выделенный IP на стороне ТРМ, МДВВ и т.п.

То есть грубо говоря, нужно устройство, которое поднимет на модеме gprs соединение, типа плк, пк и прочее. ТРМ или МВВ это сделать не сможет. По этому напрямую с них можно применить только CSD, ну или на их стороне применять gprs-терминал, который может самостоятельно поднимать gprs-соединение

Тюников Андрей
07.03.2016, 16:42
Andrew_Stranger, energvk - спасибо. А ни у кого нет "Инструкция по организации передачи текущих данных из прибора ОВЕН в Lectus OPC через gsm-модем ПМ01 используя CSD-соединение", а то вот здесь http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/29188586 вместо инструкции пресс-релиз СПК :confused:

Andrew_Stranger
07.03.2016, 20:19
http://www.ural-avtomatika.ru/sites/default/files/datasheets/4.pdf

Алексей87
18.04.2017, 07:14
Всем доброго времени суток, возможно вопрос не по теме, ввиду небольшого опыта в беспроводной передачи данных вопрос следующий:
Каким образом настроить ПМ 01 на автодозвон по расписанию, имеется ввиду чтоб устройство автоматически соединялось по CSD каналу с удаленным модемом например один раз в сутки в указанное время без ПЛК? Предполагается следующая схема: На станции оператора OPC+SCADA+модем, в OPC есть возможность добавить GSM модем, на удаленной точке соответственно модем+прибор учета.

Andrew_Stranger
19.04.2017, 15:03
Всем доброго времени суток, возможно вопрос не по теме, ввиду небольшого опыта в беспроводной передачи данных вопрос следующий:
Каким образом настроить ПМ 01 на автодозвон по расписанию, имеется ввиду чтоб устройство автоматически соединялось по CSD каналу с удаленным модемом например один раз в сутки в указанное время без ПЛК? Предполагается следующая схема: На станции оператора OPC+SCADA+модем, в OPC есть возможность добавить GSM модем, на удаленной точке соответственно модем+прибор учета. Надо смотреть настройки OPC, в ПМ 01 нет такого функционала.

German03
23.10.2019, 10:51
День добрый!

Подскажите, может ли работать ПМ01 в качестве GPRS терминала, т.е. возможно ли опрашивать, например, прибор ТРМ200 программируемым реле ПР200? Нужно обеспечить связь между удаленными объектами.

RfSS
14.12.2023, 16:11
Подскажите ПМ01 и ПР(В частности ПР200 и ПР205) могут ли работать совместно на отправку СМС?

melky
14.12.2023, 16:16
ПР любая, не умеет работать с AT командами. Дальше уже не важно, какой вы там модем пытаетесь рассматривать.

Для отправки СМС со стороны ПР подходят только те модемы, которые умеют отправлять предустановленные СМС по сигналу сухого контакта. Всё.