Вход

Просмотр полной версии : Ошибка конфигурации ПЛК 150



AntonTrade
26.03.2012, 07:37
Доброе утро, отцы!!! =))

Описание проблемы:

ПЛК 150. PLC Configuration.

При добавлении переменной, которая называется Proba в Universal Modbus devise с адресом 80 при конфигурации проекта выпадает следующая ошибка "Invalid type "BOOL" at address ......

Если данную переменную Proba убрать то все в порядке... Таким образом напрашивается вывод "Ограничение памяти???".

Переменную Proba можно добавить хоть куда(в любой блок ) ошибка будет всегда...

В приложении как раз данный проект.


Спасибо.

AntonTrade
27.03.2012, 06:01
Почему молчит тех. поддержка ОВЕН?

Система имеет 3 модуля МВА8, 2 модуля МДВВ, 1 модуль МВ110-16ДН.

Таким образом использование модуля, например, МВА8 не полное. То есть удалось опросить из него 3 переменные. При добавлении еще одной выпадает ошибка...

capzap
27.03.2012, 06:12
а вкратце поясните, плк какой буквой заканчивается и к какому типу принадлежит переменная, :) с мобильного крайне неудобно открывать проект

AntonTrade
27.03.2012, 06:44
ПЛК 150 I L.

Переменная типа REAL. Получается что у меня в конце проекта расположена панель с которой читаются и записываются переменные...

Вот как только добавляю переменную типа Real при компиляции выпадает ошибка которая описана выше... Вот эта ошибка ссылается как раз на 5 последних адресов в конфигурации ПЛК.

Если добавляем не REAL а например типа WORD то таких переменных уже 2 ну это понятно... в общем можно добавить только одну переменную типа WORD. почему так?

capzap
27.03.2012, 07:13
судя повсему срабатывает ограничение, при L кажется не больше 360 байт должен занимать конфигуратор, тут мне кажется два варианта, либо отазаться от показаний каких нибудь значений, что то вроде с МВА брать значения не РЕАЛ а ИНТ-евого типа, либо попробовать перейти на использование библиотеки modbus.lib, чтоб неипользовать конфигуратор

AntonTrade
27.03.2012, 08:11
Спасибо большое CAPZAR!