PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP



Евгений_Томск
24.03.2012, 16:09
Добрый день! Опять возникли старые проблеммы с контроллерами ПЛК100,ПЛК150.
При коллизиях в локальной сети,когда по ошибке помимо связи через
свитчи , параллельно пускается канал VPN, то связь со всеми контроллерами пропадает безвозвратно,хотя они продолжают работать по программе и даже передавать и принимать сетевые переменные.Но к компьютеру с CoDeSys их уже не подключить. И опять начинаются пляски с аппаратным сбросом каждого контроллера, к сожалению только это помогает.Проблем сразу возникает множество: простой оборудования,потеря времени для физического сброса распределённых на больших расстояниях контроллеров и возможные аварийные ситуации.Несколько лет назад уже поднималась тема зависания контроллеров при запуске в сети программы IP-сканера.Видимо это из той же оперы.Просьба к разработчикам попробовать защититься от подобного явления (что-то сделать с TCP каналом,стэком или др.).Ведь компьютеры с Виндой при коллизиях лишь выдают сообщения ,типа "Неверная IP конфигурация", и ,после исправления проблем с сетью, работают дальше нормально, а контроллеры не могут восстановить нормальную работу.

capzap
24.03.2012, 17:24
А Вы считаете, что коллизии в сети это обычное дело? Даже сименс рекомендует свои контроллеры держать в отдельной локальной сети от офисных и бухгалтерских компов, может лучше приложить усилия и отделить промышленное оборудование

Евгений_Томск
24.03.2012, 17:50
Согласен.Коллизии -это не нормально.Но сетевые распределённые системы-это уже как необходимость.Поэтому оборудование,на базе ПЛК(будь то от Овен,Schneider или других производителей),раскиданное на расстояния в сотни , а то и в тысячи километров друг от друга,используется часто.Соответственно сети для обмена сетевыми переменными между этими станками нужны,в частности без объединения через каналы VPN тоже не обойтись.В том числе сложно избежать ошибок.Компы тоже приходится держать в этой же подсети для визуализации и управления. Считаю , что контроллеры от Овен, вполне могут быть программно доработаны для устойчивости в подобных ситуациях.
Ведь они же годами вполне успешно работают в насыщенной сети.К тому же при коллизиях зависли только контроллеры ПЛК 100,150, при этом контроллеры другого производителя сохранили работоспособность.