Сергей Борисович
22.03.2012, 16:49
Имеем более 200 удалённых объектов. Изначально думал использовать трм 202 и пм01 на объекте, и пм01 и лектус на базе, используя csd соединение.
Но когда узнал, что объектов будет более 200 в будущем, то отказался от этой схемы и CSD.
У меня есть опыт диспетчеризации около 50-ти объектов по схеме плк100 - пм01 - пм01 - лектус мастер по csd соединению. При этом опрос один раз в сутки и длится почти 1 час.Но работает всё хорошо.
Теперь я должен применить следующую схему плк slave - пм01 - ПК - лектус или может быть SCADA используя GPRS соединение, и опрос должен идти каждые 15 минут примерно.
Вопрос в выборе плк.
Необходимо иметь дискретные и аналоговые входы и дискретные выходы. Аналоговые выходы не нужны.
Выбор пал на плк150 и плк73.
ПЛК73 даже радует в цене! Но как он работает по GPRS, вот в чём вопрос.
Подскажите, жду.
lara197a
22.03.2012, 17:09
Берите ПЛК100 и модули расширения.
И не будет у Вас проблем.
Сергей Борисович
22.03.2012, 17:48
Мне плк100 самому нравится, но получается дороговато, если к нему ещё мв100.
А аналоговые входы нужны, аж 1 шт.
Вообще мне надо 1 аналоговый, 1 дискретный входы, и 2 выхода дискретных, и всё.
Короче дороговато!
Сергей Борисович
22.03.2012, 18:00
А может плк63.
В нём есть встроенный rs-485, не надо докупать как для плк73,
и есть встроенный блок питания 24в, для датчиков тока нужен, которого нет у плк100.
для минимального количества аналоговых входов/выходов я бы рекомендовал ПЛК100+ТРМ202, и у Вас с дискретным ПЛК появятся два аналоговых универсальных входа и максимум два аналоговых выхода или просто дополнительно два дискретных выхода
Сергей Борисович
22.03.2012, 18:40
для минимального количества аналоговых входов/выходов я бы рекомендовал ПЛК100+ТРМ202, и у Вас с дискретным ПЛК появятся два аналоговых универсальных входа и максимум два аналоговых выхода или просто дополнительно два дискретных выхода
Спасибо!
Я тоже об этом думал.
Можно и трм200 или трм201, их тоже хватит,но проблема в том, что нужен ещё блок питания для токового трансформатора с аналоговым выходом, который будет подключатся к трм или плк.
Пока все горой за плк100!
Хорошая машина.
Здравствуйте Сергей
Спасибо!
Можно и трм200 или трм201, их тоже хватит,но проблема в том, что нужен ещё блок питания для токового трансформатора с аналоговым выходом, который будет подключатся к трм или плк.
Пока все горой за плк100!
Хорошая машина.
Может подождать начала продаж вот этого http://www.owen.ru/catalog/21694751 чудо модуля?
P. S. и мне не так скучно ждать будет:)
Сергей Борисович
23.03.2012, 23:11
Здравствуйте Сергей
Может подождать начала продаж вот этого http://www.owen.ru/catalog/21694751 чудо модуля?
P. S. и мне не так скучно ждать будет:)
Да, это вариант. Я про это чудо и не подумал, хотя знал о нём.
Спасибо, пока всё равно не торопимся, подождём.
Интересно сколько будет по деньгам.
Zjrin Alexandr
05.04.2012, 18:20
-----------------------------------
Так может на такое малое количество входов\выходов поставить ПР114 с ПРми485 +ПМ01 ...Может дешевле выйдет,надо считать
Сергей Борисович
06.04.2012, 19:44
Так может на такое малое количество входов\выходов поставить ПР114 с ПРми485 +ПМ01 ...Может дешевле выйдет,надо считать
Для работы в сети GPRS модема пм01, нужен ПЛК.
С ПР114 с ПРми485 это не получится, если только по CSD.
Нужен GPRS.