Просмотр полной версии : Нужен совет по "сетевой" архитектуре устройств



vapik
22.03.2012, 06:57
Здравствуйте.

В диспетчерской OPC Lectus, MasterScada
На объекте: ОВЕН ПМ01 AB (т.е. есть и RS485 и RS232), ПЛК100 R-M, 2 МВА8.

Необходимо из диспетчерской видеть данные с МВА8-ых, переключать 1 реле на ПЛК100, также ПМ01 должен отправлять SMS по аварии собственнику.

Подскажите, как сеть организовать, кто должен быть мастером и т.д.?
Обмен данных по GPRS.

Я физически все соединил по RS485, но что-то сомневаюсь.

Пантелеев Дмитрий
22.03.2012, 21:12
Вы все соединили правильно. ПЛК в данном случае будет мастером для МВА и модема.
Как настроить ПЛК и Лектус для передачи данных по GPRS можно глянуть тут (http://www.owen.ru/catalog/66372950).
Возможно также подключение модема через RS232 посредством кабеля КС7. В этом случае ПЛК для модема тоже будет мастером.

SBER
25.03.2012, 18:24
Я бы подключил следующим образом:
По 485 интерфейсу мва8, плк мастер,
По езернету скаду,
По 232 модем, питание на него бы завел через реле плк (если есть свободные).
Чтоб можно было перегружать модем в случае зависания.