PDA

Просмотр полной версии : трм32 помогите



Roman2011
21.03.2012, 17:46
используем трм32, можно ли сделать так чтоб можно было увидеть температуру в подающем трубопроводе (через тепло сопротивление)

Зоя
22.03.2012, 08:53
Здравствуйте.
Вы хотите управлять тем-рой в контуре отопления и обратной воды, по тем-ре воды в подающем трубопроводе?
Или же управление нужно по тем-ре наружного воздуха, а дополнительно нужно знать тем-ру прямой воды?
Если У Вас первый случай, то датчик стоящий в подающем трубопроводе подключаете к клеммам 33-34-35.
Если же второй случай, то нужно ставить дополнительный измеритель.

Roman2011
22.03.2012, 12:27
мы используем трм12, не можем настроить задвижку, она постоянно закрывает, не реагирует на уставки по температуре воздуха и температуре отопления, в чем может быть проблема?
гвс мы не используем, датчик только стоит на подающей трубе.
и можно настроить трм32 так чтоб кзр не закрывался при не которой температуре, закрывался или открывался на половину, а при других данных закрывался или открывался

Зоя
22.03.2012, 12:41
Итак, по порядку.
ТРМ12 работает только по одному датчику. К нему подключен датчик, который стоит в контуре отопления? Если да, то укажите как заданы параметры:
А1-2,А1-6, А1-7(реальное ли время хода задвижки).
Проводили ли Вы автонастройку ПИД регулятора?
Если да, то запускали автонастройку при какой тем-ре?
Какая при этом стояла уставка?

Про то,как Вы хотите, чтобы работал ТРМ32 опишите подробнее, лучше на примере. В ТРМ32 нет ограничения максимальной мощности, чтобы ограничить ход задвижки.