Просмотр полной версии : задача реализовать индикацию
Dreamer22
20.03.2012, 14:58
Здравствуйте
Встала задача реализовать индикацию о состоянии рабочих мест на производстве, при помощи ПЛК110. Индикация должна быть представлена оператору, который сидит в другом помещении. Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70). Рабочее место может быть в 2-ух положениях: занято и свободно. Лампочка горит или нет.
Подскажите как это можно реализовать, я только учусь работе с ПЛК, буду благодарен за ссылки и любой ликбез.
воспользуйтесь модулями расширения Мх110
Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70).
Используйте варианты предложенные в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12212 Там много здравых мыслей...;)
sergeykrylov
20.03.2012, 21:44
Сделайте "матрицу" например 5х15 получите 75 точек при 20-ти входах контроллера (А1,А2...А15; В1,В2...В15 и т.д.)
Dreamer22
20.03.2012, 23:00
Спасибо за рекомендации, проработаю варианты, о реализации отпишусь.:)
Здравствуйте
Встала задача реализовать индикацию о состоянии рабочих мест на производстве, при помощи ПЛК110. Индикация должна быть представлена оператору, который сидит в другом помещении. Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70). Рабочее место может быть в 2-ух положениях: занято и свободно. Лампочка горит или нет.
Подскажите как это можно реализовать, я только учусь работе с ПЛК, буду благодарен за ссылки и любой ликбез.
Организуйте динамический опрос дискретных датчиков. В совсем недавней теме по этой ссылке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12212 (пост #36) приведен пример реализации (схема матрицы 3x4). По аналогии можно построить матрицу требуемого размера, например 15x5 (15 входов, 5 выходов). А вот для управления лампочками придется ставить модули расширения МУ110-32Р. Итого получится один ПЛК110-60 и два МУ110-32Р. ПЛК лучше разместить в цеху, а модули расширения в операторской (в самом щите), это позволит сэкономить на сигнальном кабеле (придется протащить всего 6 концов от выходов ПЛК до диспетчерского щита и двухпроводную линию связи).
Dreamer22
22.03.2012, 07:26
Динамическая индикация не прокатит, выходы не позволяют реализовать такой вариант. Смотрим вложенное фото.
Буду ставить модуль расширения.
Динамическая индикация не прокатит, выходы не позволяют реализовать такой вариант. Смотрим вложенное фото.
Буду ставить модуль расширения.
У Вас две задачи: данные надо вводить (состояние дискретных датчиков) в ПЛК и данные надо выводить из ПЛК (управление световыми индикаторами). Динамическую индикацию (управление световыми индикаторами) никто и не предлагал, а динамический ввод (опрос состояния дискретных датчиков) очень даже возможен, выходы ПЛК позволяют реализовать такой вариант.
Дмитрий Артюховский
26.03.2012, 13:59
))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец
... делайте динамический опрос по входу, не забывая что гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек
а выход на компьютер, или планшетик )))
заодно и логи рабочего времени автоматически получатся!
))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец
зато какая иллюминация! в новогодние праздники можно заместо гирлянд использовать:)
))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец
... делайте динамический опрос по входу, не забывая что гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек
а выход на компьютер, или планшетик )))
заодно и логи рабочего времени автоматически получатся!
Объясните пожалуйста почему гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек.
Дмитрий Артюховский
26.03.2012, 19:39
ПОЧЕМУ это к разработчикам... а предположение - для большого количества выходов на плате использована какая-то хрень типа сдвигового регистра... запись в которые еще и не синхронизировано с циклом ПЛК.. 15 мсек, потому что точно не помню время приведенное в РЭ, но оно примерно такое ... 10 - 12 -15 мсек
ПОЧЕМУ это к разработчикам... а предположение - для большого количества выходов на плате использована какая-то хрень типа сдвигового регистра... запись в которые еще и не синхронизировано с циклом ПЛК.. 15 мсек, потому что точно не помню время приведенное в РЭ, но оно примерно такое ... 10 - 12 -15 мсек
В РЭ на ПЛК110 написано не более 30 мс для обычных выходов. Это ужасно много. Может в РЭ указано ошибочно. Техподдержка "ОВЕН", уточните пожалуйста.
У ПЛК110 есть 4 быстродействующих транзисторных выхода (время переключения - 20 мкс), вот их и надо использовать в качестве столбцовых ключей матрицы. Если построить матрицу 18x4, то можно будет в динамическом режиме опросить до 72 дискретных датчиков без использования модулей расширения дискретных входов. А вместо щита с лампочками дешевле поставить панель ИП320. В этом случае понадобится какой-нибудь ПЛК110-X.30.К, а модули расширения вообще будут не нужны. Длинных, толстых кабелей тоже не будет. Короче - тотальная экономия.
Дмитрий Артюховский
27.03.2012, 19:41
быстрые жааалко )) в задаче опрос присутствия рабочем месте, тело за секунду никуда не денется.. куда торопиться??? к тому же на защите от дребезга все быстродействие сольется...
Панель стоит не совсем маленьких денег... а б/у нотик тыщи 2... ну или новый нетбук 7-8 т.р
А не проще ли поставить видео камеру (или несколько). Есть программы которые анализируют движение обьектов .Можно и косвенно анализировать - рабочих мест много (75) ,а дверь то одна (или две) .Можно поставить на них датчики движения или камеру с анализом движения и запоминанием времени .есть еще куча вариантов с пропуском (карточкой) ,где можно фиксировать время и фамилию на компе.Ведь если человек встал ,значит ему нужно выйти через дверь с электомагнитным замком .Действительно 21 ВЕК на дворе ,а мы все контакты и для моды ПЛК.