PDA

Просмотр полной версии : задача реализовать индикацию



Dreamer22
20.03.2012, 14:58
Здравствуйте

Встала задача реализовать индикацию о состоянии рабочих мест на производстве, при помощи ПЛК110. Индикация должна быть представлена оператору, который сидит в другом помещении. Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70). Рабочее место может быть в 2-ух положениях: занято и свободно. Лампочка горит или нет.

Подскажите как это можно реализовать, я только учусь работе с ПЛК, буду благодарен за ссылки и любой ликбез.

swerder
20.03.2012, 15:43
воспользуйтесь модулями расширения Мх110

Pointer
20.03.2012, 21:05
Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70).
Используйте варианты предложенные в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12212 Там много здравых мыслей...;)

sergeykrylov
20.03.2012, 21:44
Сделайте "матрицу" например 5х15 получите 75 точек при 20-ти входах контроллера (А1,А2...А15; В1,В2...В15 и т.д.)

Dreamer22
20.03.2012, 23:00
Спасибо за рекомендации, проработаю варианты, о реализации отпишусь.:)

IVM
21.03.2012, 09:15
Здравствуйте

Встала задача реализовать индикацию о состоянии рабочих мест на производстве, при помощи ПЛК110. Индикация должна быть представлена оператору, который сидит в другом помещении. Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70). Рабочее место может быть в 2-ух положениях: занято и свободно. Лампочка горит или нет.

Подскажите как это можно реализовать, я только учусь работе с ПЛК, буду благодарен за ссылки и любой ликбез.

Организуйте динамический опрос дискретных датчиков. В совсем недавней теме по этой ссылке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12212 (пост #36) приведен пример реализации (схема матрицы 3x4). По аналогии можно построить матрицу требуемого размера, например 15x5 (15 входов, 5 выходов). А вот для управления лампочками придется ставить модули расширения МУ110-32Р. Итого получится один ПЛК110-60 и два МУ110-32Р. ПЛК лучше разместить в цеху, а модули расширения в операторской (в самом щите), это позволит сэкономить на сигнальном кабеле (придется протащить всего 6 концов от выходов ПЛК до диспетчерского щита и двухпроводную линию связи).

Dreamer22
22.03.2012, 07:26
Динамическая индикация не прокатит, выходы не позволяют реализовать такой вариант. Смотрим вложенное фото.

Буду ставить модуль расширения.

IVM
22.03.2012, 08:44
Динамическая индикация не прокатит, выходы не позволяют реализовать такой вариант. Смотрим вложенное фото.

Буду ставить модуль расширения.

У Вас две задачи: данные надо вводить (состояние дискретных датчиков) в ПЛК и данные надо выводить из ПЛК (управление световыми индикаторами). Динамическую индикацию (управление световыми индикаторами) никто и не предлагал, а динамический ввод (опрос состояния дискретных датчиков) очень даже возможен, выходы ПЛК позволяют реализовать такой вариант.

Дмитрий Артюховский
26.03.2012, 13:59
))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец

... делайте динамический опрос по входу, не забывая что гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек

а выход на компьютер, или планшетик )))
заодно и логи рабочего времени автоматически получатся!

swerder
26.03.2012, 17:20
))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец


зато какая иллюминация! в новогодние праздники можно заместо гирлянд использовать:)

IVM
26.03.2012, 18:24
))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец

... делайте динамический опрос по входу, не забывая что гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек

а выход на компьютер, или планшетик )))
заодно и логи рабочего времени автоматически получатся!

Объясните пожалуйста почему гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек.

Дмитрий Артюховский
26.03.2012, 19:39
ПОЧЕМУ это к разработчикам... а предположение - для большого количества выходов на плате использована какая-то хрень типа сдвигового регистра... запись в которые еще и не синхронизировано с циклом ПЛК.. 15 мсек, потому что точно не помню время приведенное в РЭ, но оно примерно такое ... 10 - 12 -15 мсек

IVM
27.03.2012, 08:50
ПОЧЕМУ это к разработчикам... а предположение - для большого количества выходов на плате использована какая-то хрень типа сдвигового регистра... запись в которые еще и не синхронизировано с циклом ПЛК.. 15 мсек, потому что точно не помню время приведенное в РЭ, но оно примерно такое ... 10 - 12 -15 мсек

В РЭ на ПЛК110 написано не более 30 мс для обычных выходов. Это ужасно много. Может в РЭ указано ошибочно. Техподдержка "ОВЕН", уточните пожалуйста.

IVM
27.03.2012, 11:01
У ПЛК110 есть 4 быстродействующих транзисторных выхода (время переключения - 20 мкс), вот их и надо использовать в качестве столбцовых ключей матрицы. Если построить матрицу 18x4, то можно будет в динамическом режиме опросить до 72 дискретных датчиков без использования модулей расширения дискретных входов. А вместо щита с лампочками дешевле поставить панель ИП320. В этом случае понадобится какой-нибудь ПЛК110-X.30.К, а модули расширения вообще будут не нужны. Длинных, толстых кабелей тоже не будет. Короче - тотальная экономия.

Дмитрий Артюховский
27.03.2012, 19:41
быстрые жааалко )) в задаче опрос присутствия рабочем месте, тело за секунду никуда не денется.. куда торопиться??? к тому же на защите от дребезга все быстродействие сольется...
Панель стоит не совсем маленьких денег... а б/у нотик тыщи 2... ну или новый нетбук 7-8 т.р

rovki
27.03.2012, 20:17
А не проще ли поставить видео камеру (или несколько). Есть программы которые анализируют движение обьектов .Можно и косвенно анализировать - рабочих мест много (75) ,а дверь то одна (или две) .Можно поставить на них датчики движения или камеру с анализом движения и запоминанием времени .есть еще куча вариантов с пропуском (карточкой) ,где можно фиксировать время и фамилию на компе.Ведь если человек встал ,значит ему нужно выйти через дверь с электомагнитным замком .Действительно 21 ВЕК на дворе ,а мы все контакты и для моды ПЛК.