28.01.2008, 13:55
В чём может быть причина отказа работы аналоговых входов? Если конкретнее, то мне нужно снимать показания с термопар, но они не изменяются, и постоянно равны чему-то, вроде -2.682964е+038

Филоненко Владислав
28.01.2008, 14:08
Подключите FB DECODE_FLOAT и увидите код ошибки.

Kirill
28.01.2008, 15:12
В чём может быть причина отказа работы аналоговых входов? Если конкретнее, то мне нужно снимать показания с термопар, но они не изменяются, и постоянно равны чему-то, вроде -2.682964е+038

Необходим пример того, как вы произвели настройку параметров входов. То есть нужен ваш проект в codesys.

K.I.V.
12.02.2008, 19:55
А вообще решается следующий вопрос:
"плывут" показания аналоговых входов при подключении термопары (градусов на 15-ть), ТСМ50 сейчас не помню ...
Плывут явно с прогревом плк 150.

Kirill
13.02.2008, 10:15
А вообще решается следующий вопрос:
"плывут" показания аналоговых входов при подключении термопары (градусов на 15-ть), ТСМ50 сейчас не помню ...
Плывут явно с прогревом плк 150.

Вам необходима новая прошивка ПЛК 2-03-0. В ней работа аналоговых входов подправлена.

http://www.owen.ru/device/88206764

Ну, и еще лучше использовать более высокоомные датчики, если есть такая возможность.

K.I.V.
20.02.2008, 01:24
ну вы и заливать, да ладно тсм наверно от помех немного прыгал ...

urfin
20.02.2008, 09:06
А лучше приобрести ДТС3105-РТ1000, косяки ПЛК на него не влияют )

Сергей_К
13.03.2008, 08:08
Продолжим тему.
Есть такая проблема: ПЛК150.У-L - аналоговый вход сконфигурил 0-10В, но при перепрограммировании из кодесис иногда вход переключается в какой-то другой режим, резко возрастает потребляемый ток (на задатчике срабатывает ограничитель). Проходит только при перепрограммировании с отключенным задатчиком. Это нормально или баг?

Филоненко Владислав
13.03.2008, 10:31
Все операции по подключении входных цепей надо проводить на выкл. ПЛК.
Изменение прошивки приводит к кратковременному переключению входов в др. режим и тут возможны сбои. Обычно всё проходит без проблем, но у Вас вероятно есть какой-то доп. фактор.
Подключите осцилограф к входу и проверьте, как повышается напряжение на входе ПЛК при заливке новой конф.

Сергей_К
19.03.2008, 20:06
Ещё одна проблема:
В кодесис ПЛК150.У-L - аналоговый вход в выборе диапазона унифицированного входного сигнала нет -50мВ+50мВ, а есть просто мВ.
Прошивка V2.03

Филоненко Владислав
19.03.2008, 21:00
мВ - это и есть -50 +50 мВ

AVit
18.04.2008, 23:18
Тоже проблема с аналоговым входом
контроллер ПЛК150, прошивка 2.03, таргет 2.03
Параметры входа термопары:
Тип- TP_R
Время опроса- 1с
Начальная точка - 0
все остальные настройки по нулям

Прыгают показания на 25- 30 градусов, при комнатной температуру имею показания от 17 до 50 градусов.
Провода и помехи исключаю, т.к. при подключении термопары к другому измерительному прибору получаю стабильную температуру.

Что посоветуете?

Поправка от 19.04:
Подключил другую термопару, показания по прежнему плывут хотя и не так сильно как раньше. Примерно на +/-4 градуса при комнатной температуре.
И по мере нагрева термопары стабилизируются...

Жду коментарии...

AVit
28.04.2008, 21:15
ничего не пойму, тишина....
т.е. то что я написал это нормально?
или никто не сталкивался с этим???

Филоненко Владислав
28.04.2008, 22:22
1. прошейтесь 2.03. там улучшена фильтрация аналоговых входов от 50 гц.
2. проверьте, не идёт ли по земле (например через Dbgu) сильная наводка

AVit
01.05.2008, 23:22
1. как написано выше прошивка 2.03
2. проверю.