Просмотр полной версии : Оборудование скважины
Andrew_Stranger
12.03.2012, 08:11
Господа специалисты поделитесь опытом.
Имеется скважина и объект водоснабжения(ферма) на расстоянии 200 метров друг от друга. Вопрос где лучше смонтировать частотник и датчик давления? Частотник монтировать на объекте или на ферме? И где лучше врезать датчик давления? Какие существуют подводные камни?
Сорокин Александр
12.03.2012, 09:30
Двести метров кабеля - не есть гуд. Т.е. можно, конечно, если очень хочется, но лучше не стоит. Так что лучше частотник ставить на скважину и рядом датчик, уставку экспериментально подберете.
Из подводных камней - частотник лучше взять на ступень выше по мощности.
lara197a
12.03.2012, 10:02
Не нужно на ступень выше.
Andrew_Stranger
12.03.2012, 10:25
Датчик, как я понимаю, врезать в трубу которая находится в колодце на скажине? Тогда проблема если весной вода появится в колодце? И как будут соотносится давление на выходе скважины и давление на объекте в 200 метрах? И почему необходим(или не необходим) частотник на порядок выше?
lara197a
12.03.2012, 10:37
На скважине должен быть обратный клапан. В школе учили, что давление во все точки жидкости и газа передаётся без изменений.
Ставится датчик после насоса, рядом с ПЧ. Иначе трубы порвете.
Сорокин Александр
12.03.2012, 10:48
Про весну не очень понял. :) Датчик нужно врезать в трубу, по которой вода потребителю подается. Давление само собой через двести метров несколько упадет.
Сорокин Александр
12.03.2012, 11:14
Что касается запаса по мощности, то тут все несколько неоднозначно, иногда он и не требуется, но, купив аппарат завышенной мощности, можно съэкономить себе нервы и деньги, если она все же понадобится, а разница в цене не сильно различается.
Пуск глубинных насосов и так достаточно тяжелый, а еще длинный кабель до насоса, иногда с заниженным сечением, приводят к тому, что ток на частотнике превышает допустимый и срабатывает защита.
Andrew_Stranger
12.03.2012, 16:10
Я имел ввиду, что весной в колодце появляются талые воды и датчик окажется полностью в воде.
По самые по...
17.03.2012, 21:17
Я имел ввиду, что весной в колодце появляются талые воды и датчик окажется полностью в воде.
Самое плохое - если замерзнет вода внутри датчика: разорвет мембрану!
А так обычно устанавливаем датчик вертикально,после обратного клапана, и одеваем на него водонепроницаемый колпак - колокол. Только не ставьте ПЭТ-емкости! Они не выдерживают морозов и колются со временем. Датчик и труба обматываются гибким ТЭНом. ТЭН управляется от температурного реле, которое располагается в шкафу с ПЧ, датчик температуры - наружу. Незабудьте про защиту кабелей - крысы грызут!
Частотник всегда выбирайте на единицу больше по мощности!
Удачи!
Andrew_Stranger
19.03.2012, 21:26
Большое спасибо.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot