управление вентиляцией на ОВЕН ПЛК 63. Купили датчики ДТС015-100М, но при включении температура (- 60 град С ) хотя в помещении точно +20 град. Подскажите, мы не те датчики купили ? Хотя на них маркировка ОВЕН стоит... И какие надо тогда, чтобы показывали правильно ? Или можно в контроллере как-то подправить, чтобы они заработали?

jum_kaash
12.03.2012, 07:31
Надо задать тип датчика на входе который вы используете.
Можно сделать с лицевой панели или через конфигурацию в кодесис

Alone
12.03.2012, 08:05
Надо задать тип датчика на входе который вы используете.
Можно сделать с лицевой панели или через конфигурацию в кодесис

Тоесть можно без подключения компьютера настроить ПЛК для этого датчика ?

capzap
12.03.2012, 08:18
http://www.owen.ru/uploads/rie_plk63_1001.pdf
таблица 2.2 и пункт 6.2.3 Подключение входов и выходов
прочтите

jum_kaash
12.03.2012, 08:19
Да.
Точно не помню но:
2 секунды держать "ввод",
потом "конфигурация", "Аналоговые Вх." "Тип датчика №" и там выбрать.

Alone
12.03.2012, 12:59
Спасиб, буду пытаться настроить !