Просмотр полной версии : Один ТСМ на несколько приборов
Партизан
26.01.2008, 11:05
Уважаемая техподдержка, подскажите: к скольким каналам ТРМ можно безопасно подключить один ТСМ 50 ОМ, скажем, ТС125 или ТС034.
В вашем каталоге написано, что макс. ток через ТСМ - 5 мА. Какое напряжение на них подают ТРМ?
Заранее извините за дилетантский вопрос:o
Проектант
26.01.2008, 16:13
Не очень понятно каким образом Вы, уважаемый Партизан собрались осуществить такое подключение.Для ответа на вопрос было бы неплохо посмотреть на схемку
supergaj
27.01.2008, 15:56
Измерьте значение сопротивления одним прибором, а остальным передайте по сети RS-485. Самый простой и самый надёжный вариант. Подключить электрически одно термосопротивление к разным входам не удастся.
Один датчик ТСМ 50М нельзя подключить к нескольким приборам. Можно приобрести датчик с 2-мя чувствительными элементами в одном корпусе, это модели 2дТСхх5. В этом случае можно сигнал с такого датчик подключить к 2-м приборам.
В приборах ОВЕН есть возможность с одного датчика подавать сигнал на несколько логических устройств в пределах одного устройства. Т.е. если прибор 2ТРМ1 или ТРМ200, то можно подключить датчик к одному входу, а управлять 2-мя выходными реле. Если прибор ТРМ138, То от одного датчика можно управлять 8-мью выходными реле.
Партизан
28.01.2008, 15:06
Спасибо за ответы. Суть понял. Собираю демонстрационный стенд с приборами ОВЕН. Не хотелось, но видимо придется использовать переменный резистор. :(