Просмотр полной версии : ТРМ212 и КОНТАР МС12



Tola
09.03.2012, 20:14
Здравствуйте. Могу я соединить интерфейс RS-485 ТРМ212 с МС12 (КОНТАР). МС12 как мастер, далее МС12 с компьютером на котором установлена КОНТАР-АРМ. Чтобы вести контроль и архив на компьютере. Заранее. Спасибо.

Николаев Андрей
11.03.2012, 07:56
Ну если МС12 ModBus поддерживает - не вопрос.
http://www.owen.ru/uploads/parametri_peredavaemie_po_rs_oven_modbus.pdf

А что за задача такая? Котел?

Tola
11.03.2012, 11:04
Спасибо. Объект котельная. Приборы КСД с ДМ. Мысль такая, сигнал (миллигенри 0-10мГн) с ДМ через модуль ввода ОВЕН МВ110-1ВИ2 далее RS-485 подать на МС12, а ТРМ212 для замены Р25 тоже через RS-485 c MC12. И вопрос, где купить Modbus RTU. С уважением Анатолий.

kolyan
11.03.2012, 11:51
Спасибо. Объект котельная. Приборы КСД с ДМ. Мысль такая, сигнал (миллигенри 0-10мГн) с ДМ через модуль ввода ОВЕН МВ110-1ВИ2 далее RS-485 подать на МС12, а ТРМ212 для замены Р25 тоже через RS-485 c MC12. И вопрос, где купить Modbus RTU. С уважением Анатолий.

У ТРМ-212 протокол обмена по RS-485 не Modbus, а собственный - "ОВЕН".
Поэтому, вряд-ли Вам удастся связать Контаровскую аппаратуру с Овеном.

И добрый Вам совет: поскорее избавляйтесь от ДМ и прочего подобного хлама. Используйте современные датчики с унифицированным выходом 4-20 мА.
От дифманометров - одни хлопоты и неприятности. Тем более, если на них "навешивать" ещё и дополнительные преобразователи сигнала.

kolyan
11.03.2012, 11:58
И вопрос, где купить Modbus RTU.

:)

MODBUS RTU - это открытый коммуникационный протокол.
Покупать его не надо.
Google Вам в помощь!

Tola
11.03.2012, 15:46
Спасибо kolyan вы правы, а MODBUS осваивать буду.

Николаев Андрей
11.03.2012, 18:52
У ТРМ-212 протокол обмена по RS-485 не Modbus, а собственный - "ОВЕН".
Поэтому, вряд-ли Вам удастся связать Контаровскую аппаратуру с Овеном.


Серьезно???
Странно, а документация и сайт указывает на другое :)
Обязательно завтра уточню...

Tola
11.03.2012, 20:11
Как я понимаю ТРМ212 можит работать с Modbus.

kolyan
12.03.2012, 10:55
У меня ТРМ-212 на котельной опрашивается SCADой фирмы ОВЕН "OWEN PROCESS MANAGER", которая работает только по протоколу "ОВЕН".

В Руководстве по эксплуатации от ТРМ-212 на стр. 12 в таблице 6 в графе "Протокол передачи данных" указан протокол "ОВЕН".
MODBUS там не указан.

Зоя
12.03.2012, 11:19
Сначала ТРМ212 выпускались без протокола Modbus. Уже более 2 лет выпускаются приборы ТРМ212 с протоколом Modbus и ОВЕН. В группе параметров COMM выбираете протокол, по которому желаете работать.

Гарчев Евгений
12.03.2012, 11:20
У меня ТРМ-212 на котельной опрашивается SCADой фирмы ОВЕН "OWEN PROCESS MANAGER", которая работает только по протоколу "ОВЕН".

В Руководстве по эксплуатации от ТРМ-212 на стр. 12 в таблице 6 в графе "Протокол передачи данных" указан протокол "ОВЕН".
MODBUS там не указан.
Зависит от года выпуска ТРМ212, на данный момент серия приборов ТРМ2хх поддерживат и протокол ОВЕН и протокол ModBus.

kolyan
12.03.2012, 18:03
Понятно.
У меня одни из первых применены.
Поэтому не знал.