PDA

Просмотр полной версии : Прошу помощи по таймеру



pilot2
07.03.2012, 20:30
Может кто подскажет!!!
Необходимо реле времени (таймер) реального времени с RC-485.
По поиску вроде как есть ОВЕН-УТ1М с RC-485 на деле ни хрена нет звонил на ОВЕН-Урал, ответ - не выпускаются, а ГУГЛ упорно выдает "по желанию заказчика". Так кто выпускает УТ1м с интерфейсом???
Может кто подскажет других производителей ?
Задача:
Необходимо в течении суток по реальному времени включать-отключать исп. устойства. Необходимо 2 канала (2 независимых уст-ва). Период Вкл/Откл в течении определенного часа разные. Память на канал не менее 70 команд. Обязательно интерфейс т.к. связь будет через Ethernet (Овен-ЕРКОН) для внесения корректировок. Всего надо установить не менее 70 таймеров и (все зараза в подвалах + проблема ключей от них) и разброс объектов идет на км (все объекты уже объеденены в сеть). Ценовой предел 2000 - 5000 руб. Заказчик более не осилит.

Александр123456
07.03.2012, 20:38
Не совсем понятна задача, но скорей всего вам сюда http://www.owen.ru/catalog/89272529

pilot2
07.03.2012, 21:23
Не совсем понятна задача, но скорей всего вам сюда http://www.owen.ru/catalog/89272529
Овен УТ1М подходит идеально но нужен интерфейс , а по описанию команд через RS-485 нигде найти не могу и вообще похоже с интерфейсом даже по желанию - не выпускаются. Хотя вот ссылка, что выпускаются. Где правда? http://energy.prompages.ru/rubrik.php?param=news2&id_com=11561

rovki
07.03.2012, 21:33
С тех пор столько воды утекло...Пользуйтесь только информацией с официального сайта.

pilot2
07.03.2012, 22:50
С тех пор столько воды утекло...Пользуйтесь только информацией с официального сайта.
Так наше дело такое - воду регулировать.
Но дело то в том что, вода поступила (новое оборудование), а
обратно не вытекла- испарилась (снято с производства).
Это подходит но память мала
http://www.kipspb.ru/catalog/6575/element394218.php
Это тоже подходит но ни ответа ни привета на запрос, подозрительно.
http://www.bikub.ru/ru/products/controllers/mt02
У меня почти все оборудование ОВЕН как бы не хотелось распыляться.
Вот я и думал, что кто нибудь встречал нечто подобное, а пока буду
ПР110 обнюхивать, первоначальный минус - для него надо "то,то и это тоже".

rovki
07.03.2012, 22:59
Дополнительно -программатор с кабелем и ПРми485 из железа .След взяли правильно:D с программой подмогнем,если нужно;) Велкам ту "области применения ПР110":)

pilot2
10.03.2012, 10:41
Дополнительно -программатор с кабелем и ПРми485 из железа .След взяли правильно:D с программой подмогнем,если нужно;) Велкам ту "области применения ПР110":)
Здравствуйте "rovki"!
Состряпал я таймер по 70 пар команд на канал.
Теперь зашел в тупик.
1.Надо через сеть (RS485) запрещать/разрешать выходы Q1 и Q2, а чем это сделать пока не понял.
2. Как опрашивать включился Q1 или Q2 да/нет.
3. Как через сеть записывать/изменять установки таймера(ов), повторяю 70 пар времени это 140 адресов на канал а каналов 2, памяти то хватит?
Кусочек примера я предоставил. Буду благодарен если поможете, желательно с описанием. Возможно и сам бы дошел, но время поджимает.

rovki
10.03.2012, 11:35
Я смотрю что у вас таймеры в рабочие дни включаются на 20мин ,через 20мин,а выходные на 5мин ,через 25 мин.Может не таймеры использовать ,а генератор управляемый , синхронизированный с часами .Сами таймеры не имеют входов управления ,для задания уставок,хотя есть варианты макросов ,где можно из вне задавать время включения и выключения.Понять бы задачу (обьект).А потом уж дальше пойдем (к ПК).И лучше перейти в тему "области применения ПР"

pilot2
10.03.2012, 11:50
Я смотрю что у вас таймеры в рабочие дни включаются на 20мин ,через 20мин,а выходные на 5мин ,через 25 мин.Может не таймеры использовать ,а генератор управляемый , синхронизированный с часами .Сами таймеры не имеют входов управления ,для задания уставок,хотя есть варианты макросов ,где можно из вне задавать время включения и выключения.Понять бы задачу (обьект).А потом уж дальше пойдем (к ПК).И лучше перейти в тему "области применения ПР"
Вот полностью.
Время разное. И шаг разный + еще выходные.
Пример предыдущий я от фанаря набрасал, чтобы понять как это сделать, а потом уже привязал бы к этому проекту.
Задача.
Имеется 2 исполнительных устр-ва (эл.клапаны). Каждый вкл./откл. по своему времени в выходные и будни.
Объктов 70 раскиданы на километры но объеденены сетью Ethernet к которой уже подключены тепловычислители (Эльф, СПТ943).

rovki
10.03.2012, 12:04
такая схема (принцип) не пойдет -
1.нет возможности из вне менять уставки этих таймеров
2.большое количество ФБ.
разбейте рабочие сутки на периоды ,в каждом периоде определите время работы и время паузы .Так же поступите и с выходными. Составьте таблицу и дайте ее.

pilot2
10.03.2012, 12:12
такая схема (принцип) не пойдет -
1.нет возможности из вне менять уставки этих таймеров
2.большое количество ФБ.
разбейте рабочие сутки на периоды ,в каждом периоде определите время работы и время паузы .Так же поступите и с выходными. Составьте таблицу и дайте ее.
Для этого понадобиться время, а пока покажите разрешение/блокировку выходов.

rovki
10.03.2012, 12:21
Вот так -через сетевую переменную и элемент "И"

pilot2
10.03.2012, 12:32
Вот так -через сетевую переменную и элемент "И"
Извините покорно но будьте добры привижите блокировку в 1 примере
Блкировка каждого выхода по отдельности и оба вместе. С логикой все понятно вот с адресами (командами) бы разобраться.

rovki
10.03.2012, 15:28
вот пример ,с адресами -ищите в соответствующих темах ПР.

pilot2
10.03.2012, 18:59
Пока выбор таймера, ПР110 или другое 50х50.
+ ПР110 гибкость в кофигурировании и пакетнаяя перепрошивка.
- та задача, которая ставилась на 100% реализовать невозможно.
УТ1М с RS485 самое простое решение! Если бы таймеры в ПР110 имели
возможность удаленную запись уставок, то мое мнение, УТ1 и Ут24 были бы ненужны.

rovki
10.03.2012, 19:47
Разбейте 24часа на зоны ,где одинаковое время работы и паузы.,например с 2 часов до 6часов выход1 работает 20мин и не работает 10мин -1зона.Поставьте N клоков (=количество зон) ,а внутри генератор(блинк),его параметры и меняйте.Или 24 клока ,на каждый час и 24 генератора .

pilot2
10.03.2012, 21:16
Разбейте 24часа на зоны ,где одинаковое время работы и паузы.,например с 2 часов до 6часов выход1 работает 20мин и не работает 10мин -1зона.Поставьте N клоков (=количество зон) ,а внутри генератор(блинк),его параметры и меняйте.Или 24 клока ,на каждый час и 24 генератора .
Спасибо за посильную помощь.
Я решил т.к. время предельное на первых парах реализую с таймерами (альтернативы все равно нет) и буду устанавливать на ближайшие объекты, в последствии возможно реализую как вы говорите (набросок уже сделал). + ПР110 перед ут1 в том, что пришел с ноутом на объкт и перепрошил и не надо кнопки тыкать (70 входов + 70 выходов да умножить на 2канала= 280 операций- ууххх перспектива была).

rovki
10.03.2012, 21:45
не забудьте ,что в схеме ПР можно использовать макс.63 ФБ ,любых

pilot2
11.03.2012, 11:07
не забудьте ,что в схеме ПР можно использовать макс.63 ФБ ,любых
Все сделали мне харакири! А у меня их 160!:confused:

Мордорец
11.03.2012, 14:58
Все сделали мне харакири! А у меня их 160!:confused:
А можно поподробней про Вашу задачу? Может как то можно количество ФБ ужать.

rovki
11.03.2012, 15:29
Все сделали мне харакири! А у меня их 160!:confused:
Потому и предложил вариант с минимумом таймеров и генераторами ,проще схема и меньше перепрограммировать .Разбейте 24 часа на зоны-участки ,полчаса работы и схема в кармане.:) Прорвемся ,не такие завалы разгребали ,есть еще варианты ,но нужно ТЗ подробное ,а не полуфабрикат.;)

pilot2
11.03.2012, 15:36
Потому и предложил вариант с минимумом таймеров и генераторами ,проще схема и меньше перепрограммировать .Разбейте 24 часа на зоны-участки ,полчаса работы и схема в кармане.:) Прорвемся ,не такие завалы разгребали ,есть еще варианты ,но нужно ТЗ подробное ,а не полуфабрикат.;)
Уже занимаюсь. Что получилось выложу.

Мордорец
11.03.2012, 16:31
Так похоже таймеров вообше не надо. поставить блинк, счетчик и по достижению необходимого числа импульсов давать команды на включение/выключение триггеров.

rovki
11.03.2012, 16:53
Так похоже таймеров вообше не надо. поставить блинк, счетчик и по достижению необходимого числа импульсов давать команды на включение/выключение триггеров.
Это пошло бы ,если бы не было привязки к реальному времени и питание ПР не выключалось :)
На этот случай сделал первый макрос для реализации этого проекта Часы-каждый час ,дальнейшее обсуждение здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=78754&postcount=1468

Мордорец
11.03.2012, 17:28
rovki, а в какой вы версии работаете? а то я не один из Ваших примеров открыть не могу.

rovki
11.03.2012, 17:52
1.5 версия 35

pilot2
11.03.2012, 19:36
rovki, скажите пожалуйста у меня получилось, что 2 ФБ "Clock" имеют одинаковый порядковый номер перенумерация не помогает. У ПР завихрения в мозгах не будет? т.е он их будет считать как раздельные ФБ?

rovki
11.03.2012, 19:50
сохраните проект и откройте заново .Сделал часы реального времени (часы-минуты) с целочисленным выходом ,теперь можно и графиками заняться .Прошу в области применения ПР зайти.Тут отвечать перестаю .