PDA

Просмотр полной версии : Диммер



PhilipLykov
06.03.2012, 17:08
В рамках проекта по созданию системы "умный дом" есть желание реализовать диммеры на базе множества ТТР HD-1022.10U и ПЛК160-24.У.М. Управляться оно должно как по modbus так и настеными выключателями. В этой связи есть два вопроса:
1. Нормально ли согласуется выход ЦАП с ПЛК с этим реле и нужно ли еще что-либо для их взаимоного подключения?
2. Можно ли запрограммировать в ПЛК управление этими выходами с сухового контакта по времени его удержания в замкнутом положении (а) или по числу его нажатий (б)?

lara197a
07.03.2012, 00:25
Нет. Там управляющее напряжение 3...32в.
Вообще это дорого. Достаточно семисторов типа BT, через оптопару и подавайте шим. Получите фазоимпульсное управление.

PhilipLykov
07.03.2012, 02:26
Спасибо за ответ, но мне кажется что вы что-то перепутали: в соответствии с документацией у ПЛК160 аналоговые выходы на 0..10 В, а у приведенной модели ТТР так же управляющим сигналом является 0..10В. При этом цена в 17,5$ за усилитель диммера, или 48$ за канал с учетом стоимости МУ110-6У очень даже приемлемая по сравнению с 92$ за канал самого дешевого 2А диммера управляемого через самую дешевую из приличных технологий "умного дома" - S-Bus. Всегда хочется сделать еще дешевле, но я боюсь что когда в проекте необходимо поставить 20 диммеров само-спаянные девайсы из семисторов будут плохим решением.

lara197a
07.03.2012, 07:34
Да, извиняюсь. 0..10в
Очень дорого.
Плату можно и в Резоните к примеру заказать.
И уложитесь в 1.5-2 доллара за канал.

ASo
07.03.2012, 09:32
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1643

PhilipLykov
07.03.2012, 12:25
Благодарю за ссылку, прочел. На самом деле обсуждение типа: "Не используйте modbus, а используйте X10 потому что он предназначен для автоматизации дома, вам будет очень сложно" в моем случае не применимо, т.к. мы это компания инженеров, являющаяся системным интегратором. Так что нам не составит труда реализовать реальное применение модбас ПЛК и модулей к нему в рамках автоматизации дома. Но для этого необходимы приличные и не дорогие базовые аппаратные элементы, которые нам не под силу сделать самим (такие как диммеры). При этом для нас не составляет труда при наличии необходимых библиотек со стороны ПЛК реализовать интерфейс работы с телефонией (на базе Asterisk), охранными панелями (DSC) и т.п. Посмотрел цены на оборудование INSYTE: диммер с управлением по модбас - 120 долларов за канал. Так что вариант на ПЛК + ТТР гораздо выгодней.

PhilipLykov
07.03.2012, 12:27
Друзья,
Так никто и не ответил согласуются ли выход 0..10 у ПЛК и вход 0..10 у ТТР между собой без дополнительного оборудования? И можно ли считать на дискретном входе ПЛК время его замыкания (с достаточной точностью и задержками) и число нажатий?

ASo
07.03.2012, 12:52
Да пожалуйста.
Выпустите свой диммер. Хоть на МОДБАС, хоть на 0..10В. Оцените свои трудозатраты. И поймете, почему они стоят таких вот денег.
Очень нишевое оборудование.
Можете выпустить этот диммер на рынок - у вас купят.
Х10 вообще никогда не надо применять. По очевидным причинам.

А ТТР подключать по 0..10В естественно можно.

lego23
15.09.2012, 11:35
Я так понял, что если подключить освещение через ТТР HD-1022.10U на МУ110-6У+ПЛК110-60, то будет нормально диммироваться плавно и без задержек (управляться будет дискретными входами контроллера)? Кто нибудь уже делал? Не отличается от диммирования обычным диммером?

IVM
16.09.2012, 09:52
В рамках проекта по созданию системы "умный дом" есть желание реализовать диммеры на базе множества ТТР HD-1022.10U и ПЛК160-24.У.М. Управляться оно должно как по modbus так и настеными выключателями. В этой связи есть два вопроса:
1. Нормально ли согласуется выход ЦАП с ПЛК с этим реле и нужно ли еще что-либо для их взаимоного подключения?
2. Можно ли запрограммировать в ПЛК управление этими выходами с сухового контакта по времени его удержания в замкнутом положении (а) или по числу его нажатий (б)?

С технической точки зрения никаких проблем в реализации того, о чем Вы пишите нет. ТТР можно управлять посредством ЦАП ПЛК, регулирование электрической мощности нагрузки можно осуществлять через дискретные входы (многократное нажатие кнопки) или по сети. Кнопок надо будет две – “Больше”, ”Меньше”. Если это получается действительно недорого, то вперед.

kosmas
16.09.2012, 15:16
Я так понял, что если подключить освещение через ТТР HD-1022.10U на МУ110-6У+ПЛК110-60, то будет нормально диммироваться плавно и без задержек (управляться будет дискретными входами контроллера)? Кто нибудь уже делал? Не отличается от диммирования обычным диммером?

Докладываю. Подобную связку собрал. В общем-то почти работает, но есть одно НО. У этого ТТ реле ток утечки около 30мА. Нить лампы накаливания светится, и лампа нагревается, я уж не говорю об энергосберегайках - те просто сияют. Это для света негодится. Т.е. или городить еще одно реле, чтобы размыкало цепь нагрузки при выключении, либо что-то другое.

Для себя нашел это "что-то другое". Наши китайские братья выстили 4-х канальный диммер Involight AD-8. Был взят на тест, тест прошел - пробовал диммировать и лампы накаливания, и энергосберегайки. Даже диммируемые светодиодные приобрел ради интереса - все работает без проблем. В итоге купил 3 диммера (мне надо 12 каналов). Из трех диммеров один попался с брачком - гудит при диммировании. Отдал на замену.

Сейчас потихонечку ваяю в CoDeSys. Опыта нет, но вроде как получается.
Открыл для себя oscat.de. Диммер взял оттуда. Но он там не очень удобный. Может, кто поделится диммером?

lego23
16.09.2012, 15:45
kosmas, ну правильно у ТТР HD-1022.10U диапазон регулирования напряжения 10…220 VAC, то есть для выключения лампы реле в любом случае пришлось бы делать.