Здравствуйте,
После загрузки проекта в панель, в программе пишет "Загрузка завершена",
а на панели остается окно загрузки, и только путём многократного перезапуска питания панели появляется загруженный проект на экране панели. Что это может быть?

SBER
09.03.2012, 10:59
Извлекаешь из панели кабель по которому загружался, выключаешь панель, включаешь панель. Так должно заработать. Что это не знаю, но на панелях ранних серий происходило с завидной регулярностью (в том числе и со штатным кабелем).
Про последние серии не скажу, после 2010 года сп не покупал.

mgodun
23.10.2012, 21:47
Вопрос остается открытым... После загрузки проекта в панель СП270, остается окно загрузки. Запуск панели без кабеля или с кабелем проблему не решает. Причем в панель можно заново загрузить проект, он закачивается, индикаторы на ПЭВМ и на панели ползут, загрузка завершена успешно, панель пикает, моргает, но вместо проекта на панели снова окно "Loading" (без линейки индикатора выполнения загрузки). Вытаскивание cr2032 и замыкание 5 и 8 ноги результата не дало. Как реанимировать панель ?

CEkip
25.10.2012, 03:59
Была тоже такая проблема. После замены кабеля программирования панель загружалась нормально.