Просмотр полной версии : Регулирование и диспетчеризация.
sergey196
03.03.2012, 14:41
Добрый день всем. Помогите пожалуйста помочь в подборе оборудования.
Задача: на ЦТП погодное регулирование отопления + регулировка ГВС.
Снятие информации на удаленный ПК датчики температуры - 8шт.. датчики давления 6 шт. охранная сигнализация ( концевой выключатель ) снятие показаний водомера ( REED-датчик ( геркон ) ).Все оборудование ОВЕН.
Спасибо за помощь.
ТРМ32 с RS485 + ПЛК100 + МВ110-8А + МВ110-8А + что-то для связи с диспетчерской (сильно зависит от типа связи :-)
sergey196
03.03.2012, 22:54
А можно без ПЛК? трм 132
sergey196
03.03.2012, 22:58
А можно без ПЛК? трм 132М ЗАМЕНИТ ЕГО? Есть наработки на базе ОВЕН регуляторов .Но пока не сталкивались с ПЛК. Но все равно дополнительно надо иметь.,
sergey196
03.03.2012, 23:07
ТРМ32 с RS485 + ПЛК100 + МВ110-8А + МВ110-8А + что-то для связи с диспетчерской (сильно зависит от типа связи :-)
А зачем ПЛК? ТРМ 132М , МВ110 8А, +_ остальное.
Здравствуйте Сергей196
ТРМ132 основную часть функций системы автоматического управления сможет реализовать, а вот будет ли достаточно - это Вам надо смотреть технологическое оборудование на ЦТП.
"Диспетчеризация" - в том числе и дистанционное управление. Нпример: вот в зависимости от того чему равен N-бит в пакете пришедшем из диспетчерской ПЛКххх сможет включить нужные насосы, открыть/закрыть клапана и тд. При чем сделает именно так как напишете программу!
Или Вам нужен просто "мониторинг"?
P. S. Какой тип связи предполагается от ЦТП до диспетчерской?
sergey196
04.03.2012, 13:23
До сих пор регулирование делали на базе ТРМ32. Вопрос о диспетчеризации не поднимался. Сейчас решили сделать на базе ТРМ 132. Вопроса о дистанционном управлении нет.Возможно в дальнейшем. Надо просто снятие информации, т.е. сократить обходчиков. Каков в работе ТРМ132 не знаю, может кто подскажет? ТРМ-ом 32 довольны, сбоев в работе нет, легок в программировании.
Хотели так: ТРМ-132, МВ110-8А и счетчик импульсов СИ-30 - для водомера.
Все с RS-выходами.Дальше на ПМ01 и ПК, но как это все увязать вместе?
Вопроса о дистанционном управлении нет.Возможно в дальнейшем. Надо просто снятие информации, т.е. сократить обходчиков.
Получатся, что Вас должен устроить обзвон объектов мониторинга. Тогда если Вас устраивает функционалу ТРМ132 - на мой взгляд Вы правильно выбрали оборудование. Еще почитайте форум на счет каждого модуля по отдельности и за работу :-)