PDA

Просмотр полной версии : Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?



inovator
03.03.2012, 08:57
Собрал пару щитов на базе ТРМ 133. Посоветовали датчики ДТС 125-50М, ДТС 224-50М. В процессе эксплуатации, выяснилось что их показания не соответствуют действительности. Коррекция характеристики не дала нужного результата.

lara197a
03.03.2012, 14:15
http://www.owen.ru/catalog

http://www.owen.ru/catalog

k-kont
05.03.2012, 13:22
Тут вопрос не только в коррекции, но и параметре "Постоянная времени цифрового фильтра " in.Fd и в периоде опроса. Играя этими параметрами, можно добиться хороших результатов.
Еще 50 Омные датчики не любят , что бы их линии прокладовали рядом с силовыми кабелями.

inovator
16.03.2012, 11:36
Тут вопрос не только в коррекции, но и параметре "Постоянная времени цифрового фильтра " in.Fd и в периоде опроса. Играя этими параметрами, можно добиться хороших результатов.
Еще 50 Омные датчики не любят , что бы их линии прокладовали рядом с силовыми кабелями.

Датчики я заменил на 1000Омные, а с "фильтром" поэксперементирую, когда всё смонтируют.