Просмотр полной версии : Проект управление электроснабжением на ПЛК110
ramilgim
02.03.2012, 15:08
Добрый день, помогите проверить программу (1 этап)
1. Правильно ли прописаны VAR RETAIN ( уставки расписания)
2. как правильно составить расписание переходящее из одних суток в другие (в нашем случае RASPAVAR1 и RASPAVAR2, когда ставим с 22.00 до 00.00 и с 00.00 до 06.00 программа не включает выход)
3.Что нужно сделать, чтобы в окошке времени расписания были две цифры ( пример 07)
4. И вообще какие ошибки и замечания (занимаюсь CoDeSys 2 месяца, поэтому использовал чужие и свои наработки)
ramilgim
02.03.2012, 15:50
"не фиг грузить проц" с чужого проекта, а блоки переделать попробую вечером
ramilgim
02.03.2012, 16:10
Я сам инженер-электрик. Писать на языке CFC, для меня более понятно. Это
как собирать электрическую схему. Можете показать как использовать эти FUNCTION в моем проекте.
ramilgim
02.03.2012, 16:46
Как в визуализации время сделать с нулем (что нужно вместо %s в уставках времени)
ramilgim
02.03.2012, 18:02
Извиняюсь, что-то не получается
структуру надо создавать в своей вкладке, в ПОУ её вставлять не надо, прочтите справку как это делается
ramilgim
02.03.2012, 18:24
Спасибо не не совсем понял, но ни-чего разберемся сами,
просто проблема управления освещением и электроснабжением
актуально, расходы очень большие на энергопотребление (приходится рассчитывать финансы на коммунальные расходы и на содержание больных) А больным нужно все.
ramilgim
06.03.2012, 20:31
Появилось свободное время.
1.По поводу отображению времени с нулем впереди - правильно?(рис1 и рис2).
2.Нужен совет - как прописать в визуализации?(рис3 и рис4).
3.Правильно ли сделан опрос ошибок связи или есть другие способы?
Проект вложен.
lara197a
07.03.2012, 00:18
Ни как, только обработка значения в ПЛК.
Можно записывать в визуализацию строкой.
В ПЛК проверяете значение<>9. Если меньше, то в строке впереди ставите 0.
Можно еще синхронизацию времени ПЛК с ПК сделать.
Не помню, я Вам сбрасывал пример?
ramilgim
07.03.2012, 03:53
Нет. Синхронизация будет необходима, т.к. контоллеров будет несколько (управление по TCP).
lara197a
07.03.2012, 07:26
5666
:cool: