SRB
02.03.2012, 11:37
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Индуктивный датчик ВБ2.18М.53.8.2.1.К работает на вход контроллера ПЛК 110-220.32.К.L, конкретно на вход счетчика CTD. С недавних пор начался наблюдаться сбой в работе счетчика, а именно недосчет. При подключении ноута я сам наблюдал картину когда при постоянном сигнале от инд. датчика (на входе счетчика), счетчик делает ложный счет. Датчик работает на флажок из оцинковки, установленном на пн/цилиндре, т.к. работа цилиндра нестабильна из-за давления воздуха, качества воздуха и мех. проблем был сделан мягкий флажок. Собственно вопрос: у данного датчика зона чувствительности начинается с 8мм, а есть ли ограничения по минимуму(мертвая зона)? Возможен-ли дребезг контакта на выходе? После проведения некоторых мероприятий, а именно: дренирование воздуха от конденсата и отодвигания флажка от датчика (раньше он или не доходил 3-4мм, или упирался в датчик, сейчас стабильно не доходит на разное расстояние, но в пределах своих 8мм), ситуация улучшилась, но по словам техперсонала сбои бывают. На более тщательное изучение не было времени. Единственное, что мне показалось, при движении цилиндра назад происходит рывок и ложное срабатывание датчика, которое незаметить ни на светодиоде, ни на входе контроллера-это возможно? Подскажите, что нужно сделать. PS: в работе программы уверен, хотя и там могут быть огрехи, писалось не мной, может надо провести какие-то настройки счетчика, но я их не нашел. PS2: может увеличить объем металла на флажке? Заранее спасибо.

lara197a
02.03.2012, 12:14
лучше магнитик маленький поставьте и если частота небольшая, то время фильтрации на входе ПЛК увеличте.

Terrano1992
02.03.2012, 14:07
может увеличить объем металла на флажке?
Лучше рассмотрите вариант, в котором флажок движется мимо чувствительной зоны датчика в поперечном направлении (то есть датчик закреплен перпендикулярно штоку цилиндра). Конструкция должна быть такой, чтобы зазор между флажком и датчиком сохранялся более-менее постоянным и ни при каких условиях не выходил за пределы гарантированной зоны чувствительности датчика. Если, конечно, такая компоновка технически возможна.
Либо, если конструкция пневмоцилиндра рассчитана на герконные датчики (алюминиевый корпус и намагниченный поршень) - ставьте такие датчики прямо на цилиндр.

SRB
02.03.2012, 14:27
Либо, если конструкция пневмоцилиндра рассчитана на герконные датчики (алюминиевый корпус и намагниченный поршень) - ставьте такие датчики прямо на цилиндр.
Кстати на сигнализации заднего положения поршня я уже заменил на геркон, а здесь заказчик отказался. А за совет спасибо.

SRB
02.03.2012, 14:29
время фильтрации на входе ПЛК увеличте.
А можно об этом поподробней- не силен в програмировании

lara197a
02.03.2012, 14:35
Здесь...
http://s12.postimage.org/j388d0hsp/image.jpg (http://postimage.org/image/j388d0hsp/)

SRB
02.03.2012, 14:45
Спасибо. У меня стоит 1-это мало? Сколько нужно для стабильной работы? И на будущее-по выходным параметрам надо что-то менять или оставлять по умолчанию?