Здравствуйте, коллеги.
Уверен многие из Вас, сталкивались со шкафами автоматики, расположенными на улице.
Интересует обогрев уличного шкафа.
- Что применяете и каких производителей(ссылки приветствуются)?
- Есть ли при этом необходимость утеплять шкаф и с помощью чего..
Вообщем просьба поделиться опытом. Интересны в первую очередь бюджетные решения.

Заранее, Мерси!

ASo
29.02.2012, 12:05
Ну, если бютжет :)
1. Любой подогреватель в неск. десятков ватт, вплоть до лампочки ;).
2. Любой биметаллический термостат.
3. Утепление - вспененный металлизированный полиэтилен.

leshyi
01.03.2012, 09:37
Вопрос даже скорее всего не в обогреве всего шкафа, а только ПЛК...
Если рядом поставить типа такого: http://www.scat-technology.ru/ru/heat_equipment/heater_rc016.html
Вопрос работы ПЛК при -30 будет решен?

Зуйков Александр
01.03.2012, 14:56
Добавлю, что термостат лучше двухканальный или два отдельных: один с НР, другой - с НЗ.
Что-то типа http://www.kipspb.ru/catalog/6545/element338711.php
или http://www.kipspb.ru/catalog/6545/element338734.php
Изредка РЭЛСИБ ставим, когда заказчик к паспортной точности температуры вкл и выкл придирается.
НЗ "нагреватель" у меня в таких случаях включает грелку около +5-+15 смотря по условиям, а НО "холодильник" вырубает питание всего, кроме грелки, около 0-+5.

Для частного случая, если щит не на улице сам, а в уличном контейнере с источниками теплопотерь внутри контейнера и вне щита, то щит вообще без утепления. Главное подогреть щит до плюсовой и запустить, а потом от установки греться будет.

PS грелки обычно rittal, дороже лампочки и позистора конечно, но зато за всю историю щитов только одна сгорела. ПЛК сами или другие приборы вылетают, а эти, как батарейки энерджайзер...

leshyi
02.03.2012, 10:28
Коллеги, а все-таки какой нагревательный элемент ставить?
Наверное просто нагреватель не очень толково, ведь даже у этого (http://www.scat-technology.ru/ru/heat_equipment/heater_rc016.html) температура нагрева поверхности 150 гр. Это кажется не очень безопасно, да и корпус приборов поплывет...
Есть ли недорогие готовые решения с нагревателем, каким-нибудь может вентилятором и термостатом? Я что-то не найду...

rovki
02.03.2012, 20:36
А если делать обогреватель из карбоновой ткани по типу http://www.avterm.ru/good-heat_price_3.htm или пленочные
http://asupro.com/alternative/warm-floor/page/2/
Если уменьшить их размер ,то можно и мошность уменьшить до 10-15вт.Они дают мягкое тепло ,без местных перегревов и низко температурные .:rolleyes:

Зуйков Александр
11.03.2012, 10:02
Чтото типа этого, но без термостата. http://rittal.simetaplus.ru/climat_ob.html Термостат отдельно. Каталог риттала качается, там ща обновление линейки грелок прошло, они стали по другому выглядеть и монтироваться надёжнее, но суть та же.

PS монтаж на дин-рейку или два винта в современном варианте на небольшую мощность

RV9WFJ
27.03.2014, 08:56
Тем конечно устарела, но ответов не много. Поэтому выкладываю свой вариант:
Используем:
Обогреватель - TDM SQ0832-0007 Обогреватель для установки на DIN-рейку 230В 150Вт 1200-1500 руб.
Вместо механических термостатов, которые очень плохо себя показали при температуре -40 используем аналоговый вход ПЛК с ДТС014 и релейный или аналоговый выход ПЛК и ТТР.
Шкаф обклеиваем самоклеящимся вспененным металлизированным полиэтиленом.

P.S. Греть только ПЛК дурацкий вариант так как все остальное тоже может замерзать и залипать и т.д. при этом.