Просмотр полной версии : перезагрузка плк150 при включении реле



Sunnytommi
28.02.2012, 16:58
при замыкании первого релейного выхода, происходит перезагрузка плк.Что это высокий ток через выход.или глюк плк?

Terrano1992
29.02.2012, 11:29
при замыкании первого релейного выхода, происходит перезагрузка плк.Что это высокий ток через выход.или глюк плк?
Предлагаете погадать? :)
Если подозреваете помехи от коммутации цепи, управляемой данным релейным выходом - отключите для начала эту цепь от клемм ПЛК и проверьте, изменилось ли что-нибудь. Причиной может быть не только чрезмерный ток, но и непродуманная компоновка или монтаж шкафа (размещение ПЛК слишком близко к источнику мощных электромагнитных помех, прокладка "слаботочных" проводов в одном жгуте с силовыми на большой протяженности), либо пренебрежение искрогасящими цепочками на катушках индуктивности в цепях нагрузки (контакторы, клапаны и т.п.), либо безграмотная разводка цепей электропитания.
Ну а если устранение нагрузки ничего не изменит - так ведь и в самой программе можно умудриться накосячить (организовав бесконечный цикл) и получить автоматическую перезагрузку ПЛК по watchdog'у. Можете написать простейшую программу, которая не делает ничего, кроме ритмичного включения/выключения подозреваемого выхода, и загрузить ее в ПЛК для проверки. Все в ваших руках...

Николаев Андрей
02.03.2012, 01:08
На выход не Finder повешен?

Sunnytommi
05.03.2012, 11:11
На выход не Finder повешен?
А что с ними не так? я как раз собирался туда его повесить.Кстате протестировал пока без нагрузки выходы срабатывают только так.

Sunnytommi
05.03.2012, 11:22
Мда, только сейчас заметил( при отключении питания издается странные звук который затухает секунд через 5-6.Пациент скорее мертв чем жив? Ладно ЗИП есть.