Просмотр полной версии : Опрос ТРМ132М
Newsnowman
27.02.2012, 13:24
Здравствуйте.
Приобрел ТРМ132М, необходимо опрашивать его через МастерСкада (удаленная диспетчеризация).
Не соображу, как это сделать...
Фадеева Надежда
28.02.2012, 08:13
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, планируете использовать модемы для удаленного опроса или связать ТРМ132М с ПК по RS-485?
Newsnowman
28.02.2012, 09:42
Связь по следующей цепочке:
ТРМ132М>RS485>ЕКОН134>Ethernet>ПК
Шкаф уже собран, сегодня монтаж на объекте (в замен ТРМ32 без RS485). Еще 3 прибора уже проплачены. Инициатором использования ТРМ132М (как и ЕКОН тоже) был я, теперь попадаю в щекотливую ситуацию перед начальством(((
P.S. - как из мастерскада читать регистры ModBus?
Фадеева Надежда
28.02.2012, 13:04
Можно воспользоваться ОРС Lectus.
Николаев Андрей
29.02.2012, 08:55
Необходимо сконфигурировать ЕКОН, чтобы на ПК появились виртуальные COM порты (программа-конфигуратор для ЕКОН).
Далее используя OPC сервер (ОВЕН ModBus или Lectus) подключаете к Master SCADA.
Как подключить OPC сервер к MasterSCADA - при установки MasterSCADA ставится очень подробная презентация. Работа эта не на пол часа...
Рекомендую разделить задачу на две части - ставьте и запускайте ТРМ-ы
Рисуйте проект в SCADA системе. Придут новые ТРМ132 - проверите связь, и уже запустите SCADA.
Newsnowman
29.02.2012, 20:29
Екон давно сконфигурирован, проект в MasterSCADA создан, через Екон опрашиваются МВ110-16Д (ОРС-драйвер), через ethernet ПЛК100 (OPC server CoDeSys). А тут - растерялся... Привык наверное на все готовенькое, и вместо того, чтоб задуматься - начал задавать вопросы))).
Спасибо огромное за информацию!
P.S. - может и оффтоп в этой теме:
Подключил ТРМ132М к КЗР, (ТРМ132М - с релейными выходами РРРРР.01, КЗР - без датчика положения) и наблюдается следующее:
сигналы на открытие КЗР (выход 4) и его закрытие (выход 5) идут не только поочередно, но и одновременно(!!!).
Т.е. наблюдается ситуация - реле выхода 4 срабатывает периодически, почти одновременно с этим (с небольшим сдвигом фронтов) срабатывает реле выхода 5. Либо реле выхода 5 замкнуто постоянно, а выхода 4 - срабатывает периодически. Импульсы идут с периодичностью порядка 1 секунды (у ТРМ32 было около 6сек).
Вопросы:
1.Что происходит с выходами прибора и как с этим бороться?
2.Подскажите параметры настройки пид-регулятора, соответствующие настройкам по умолчанию прибора ТРМ32 (он с заводскими настройками прекрасно выходит на уставку, перерегулирование - минимальное).
Заранее спасибо за ответ.
Фадеева Надежда
01.03.2012, 09:36
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, заводской номер прибора. На данный момент можно перезагрузить прибор: перевести оба контура в Останов, одновременно нажать альт+выход+ввод и выбрать пункт "сброс EEPROM".
Автонастройку Вы проводить не пробовали?
Newsnowman
01.03.2012, 12:46
Зав № 30563111101009605
М11-001705. 2011г.
Прошивка 2.13 10 0f
Автонастройку ПИД не пробовал, прибор выдает сигнал на оба выхода одновременно, привод - сгорит (я ведь правильно понял инструкцию: через контакты прибора 10 -11 (выход 4) - посылаем сигнал на открытие КЗР, а через контакты 26-27 (выход 5) - посылаем сигнал на закрытие КЗР?)
Просто я сейчас к выходам 4 и 5 подключил индикаторы, и наблюдал за их состоянием, параллельно наблюдая параметр "КЗР" на приборе (математическая модель КЗР).
Результат наблюдений - очень странный:
"Выход 4" - практически постоянно идут импульсы периодичностью около 1 сек, изменяется скважность (при приближении к уставке) - т.е нормальная работа.
А вот "выход 5" - очень странное поведение, пока идет набор температуры ( и соответственно увеличение % открытия "виртуального КЗР" - данный выход не активен, но как только прибор приближается к уставке либо перескакивает ее - реле выхода 5 замыкается, при этом импульсы с выхода 4 продолжают идти(!!!!!). (а проценты открытия виртуального КЗР - уменьшаются...)
Я могу дать только одно объяснение этому - управляющие импульсы идут с выхода 4, а выход 5 - управляет направлением вращения двигателя КЗР (например - через выход 5 питается реле, коммутирующее сигналы с выхода 4 прибора в отпущеном состоянии на вход "+" КЗР, а в замкнутом на вход "-").
Больше я объяснить данное поведение прибора никак не могу(((((
Фадеева Надежда
01.03.2012, 13:27
Вышлите, пожалуйста, Ваши контактные данные мне на электронный адрес (написала Вам в личку). Прибор необходимо перепрошить.
Newsnowman
20.03.2012, 09:37
Прибор перепрошили у диллера (Кип-Сервис г.Ставрополь), заработал как положено.
Возникла новая проблема: по цепочке ПК>(ethernet)>Екон 134>(rs485)>ТРМ 132М - программа "Конфигуратор ТРМ 13х" не видит прибор, хотя через АС4 связь устанавливается.
Екон 134 - исправен, опрос МВ110 через него осуществляется без проблем.
Пробовал весь диапазон скоростей - бесполезно.
Пантелеев Дмитрий
20.03.2012, 14:05
В конфигураторе виртуальных портов выставите Режим обмена данными: Без запроса. После соединения с конфигуратором, в конфигураторе ТРМ13х открываете вкладку Режим программы >> Преобразователь>>Автоматический(ND6530)
Newsnowman
21.03.2012, 09:15
Порт перевел в режим "без запроса" - то же самое. На еконе индикатор активности порта мигает красным - запрос идет. Ответа - нет (т.е. - зеленым не мигает)
Newsnowman
21.03.2012, 10:05
http://newsnowman.narod2.ru/scr.jpg
Скриншот (в КВП в разделе "Специальные параметры" сейчас стоит "IP назначения" 10.0.6.100 (адрес ПК) - все равно то же самое
Пантелеев Дмитрий
22.03.2012, 10:03
Для работы с ЕКОНом сначала необходимо в конфигураторе ТРМ13х поменять Режим преобразователя. см. вложение. Потом соединяться через ЕКОН.
Newsnowman
26.03.2012, 18:57
Спасибо! Связь установлена! Шкаф управления котельной введен в эксплуатацию:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=79949#post79949
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot